电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 5952|回复: 8

如何通过雷击浪涌测试?

[复制链接]
发表于 2006-12-3 10:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  现在有的产品(例如微机保护系统) 明确的规定在做雷击测试的时候,其电源端口不准加压敏电阻,和气体放电管, 那么这个时候,我们能不能有一些其他好的方法来解决这个雷击浪涌的问题呢?
发表于 2006-12-3 15:41:56 | 显示全部楼层
还有这样的事情??

你要是做4KV的surge,没有这些器件,如何防??

即使是微机保护系统,他或许可能用UPS能保护一下。但按标准,还是要测的。

国外的话,更不理你这套了。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-12-3 16:54:29 | 显示全部楼层
回复1楼,他们现在要过的就是4000V, 他们的解释这样的,加了以后,你只考虑了你(微机保护系统)本身的抗雷击浪涌问题,对其他的产品并没有解决问题! 他们行业对此有明确要求的。
发表于 2006-12-3 17:28:18 | 显示全部楼层
晕,这个解释更加白痴了,那有这样的。

我的东东保护好就行了,难不成,还要帮别人做产品?????

即使是机房,也会针对主系统,同时保证每个子系统都可以防雷。

再说了,我加防护器件只会保证子系统更安全,同时为主系统保证安全。。。。。。

PS:
   你可能没有描述清楚,你的产品是什么,你的产品用在什么系统时在,用在什么样的场合!!
 楼主| 发表于 2006-12-6 12:42:35 | 显示全部楼层
回头我去把这个问题问清楚了,再帖出来, 大家再帮忙讨论一下!
发表于 2011-9-21 16:26:42 | 显示全部楼层
[s:14]
发表于 2011-12-28 21:51:59 | 显示全部楼层
大功率TVS,业界早有了
发表于 2012-8-14 21:58:22 | 显示全部楼层
贴片级TVS  为什么不能加呢 现在都很成熟了
发表于 2013-7-6 21:59:46 | 显示全部楼层
端口可以堆一堆电解,贴片压敏,大功率TVS管,方案多的是

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-11-23 22:12 , Processed in 0.071423 second(s), 19 queries .