大家都知道,开关电源是要做EFT的试验的,可是在对开关电源做群脉冲试验的时候,开关电源一般是在什么状态下检测的,是不是要让它带着负载啊,一般是通过什么现象来确定,过与不过的?
发表于 2006-12-8 20:58:52 | 显示全部楼层
被试设备应按实际使用情况,并以对干扰最敏感的工作模式进行试验。试验中还要适当改变布局以求达到最大敏感度《开关电源的电磁兼容性设计与测试》钱振宇 编著
发表于 2006-12-8 21:01:39 | 显示全部楼层
这个容易呀。

所有的试验都没有影响产品的工作,所以你的开关电源输出一定要正常,是多少V就是多少V。

因为电源输入端的所有保护和滤波已经足够了!!
发表于 2006-12-8 22:17:12 | 显示全部楼层
如果是adapter的话,就接一个动态负载,观察负载的工作情况。