  我公司有样仪器,是装在油站上的,里有一开关电源,如下图。

实际使用中电源部分经常出问题,主要是保险丝、整流管或开关管损坏。一直怀疑该电源220V输入端没有足够的防护,仅*2个保险丝,而且该仪器的外壳和主板上的地线以及传感器上的地线是连在一起的接到实际的地线上去(不过传感器安装在室外的油罐下,而仪器是在室内)。所以一直怀疑是浪涌所致,我就在220V电压端加了压敏电阻以来抗浪涌,上周特地到上海去做了一下浪涌测试,可是奇怪的是,旧板(没加压敏电阻)也能通过2KV的浪涌测试,只不过加到4KV就爆了。又做了下电快速瞬变测试,也是一样。也算合格啊,真纳闷了。真不知是什么因素导致电源频频出事呢?

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2007-1-1 00:33:36 | 显示全部楼层
大过年的,先回新年第一贴!

具体内容,等俺睡醒了,再回答你~~~~~
发表于 2007-1-1 11:13:17 | 显示全部楼层
你的电源能顶得住这么高的浪涌,不错了。

所以现在只有一种可能,就是大电流呀!

你从这方面好好看看吧~~~
发表于 2007-1-1 19:11:51 | 显示全部楼层
回复楼主:
   (以下依据偶的经验回答,不敢保证绝对的是你遇到问题的原因)!
   首先,你的问题,80%和EMC没有关系!
   其次,你的问题的原因,80%是电路设计时,器件降额裕度不够(商家为了节省成本)。
   再次,依据你描述的损坏原因:有20%的可能性是整流后电解电容电压降额裕度不够,30%的可能性是开关管(MOSFET,或IGBT,或集成体等,你的图片不够清晰),10%的可能性是整流二极管裕量不够,最大的可能性(35%)是交流输入没有软启动限制(最简单的措施就是加个限流热敏电阻,或直接加2欧姆左右限流电阻也可以),最后5%的可能性,就是不是我上述分析的原因。
   把你器件(电解电容、整流二极管、开关管)型号告诉我,我即可给你具体的原因!
   现在的厂家都是瞎省成本,无视可靠性的大幅度降低!
 楼主| 发表于 2007-1-1 23:01:32 | 显示全部楼层
多谢楼上的,新年还抽空回我问题。
这板子是美国人设计的,根据其用料,应该不是省成本。
其电解电容是150uF/400V,整流二极管2A/600V的,开关管是TOP226Y。应该用料不差的。楼主可点击一下图片,在弹出的窗口就可以看到清楚一点的图片了。
另,在火线和零线中各有一个保险丝,可不可以拿掉一个用热敏电阻代替啊?这样又能抗大电流了。
再次感谢诸位。
发表于 2007-1-2 07:23:52 | 显示全部楼层
老徐的思路全是电路的呀,PFPF~~~

俺学要继续学习电路基础呀~~
发表于 2007-1-2 11:47:14 | 显示全部楼层
回复5楼:
   你说的8错,首先,fuse撤掉一个,更换为正温度系数的热敏电阻。(我们国家是TN电网系统,只需火线有fuse即可)。
   其次,整流后的滤波电容,容值似乎有些小(告诉我你电源最大的输出功率是多少?),老美的电网是60Hz电网,我们国家的电网是50Hz,一般电路设计,频率容许变化范围是10%,因此,60Hz设计的系统,对应的50Hz系统应用,存在可靠性降低的问题。容值小,整流出来的纹波大,这很容易造成开关管电压应力的超标。
   结论:加热敏电阻,和加大容值。
   你的图不全,不利于分析。
发表于 2007-1-2 11:48:53 | 显示全部楼层
回复6楼:
   呵呵,amo,EMC是的看家本领,而硬件设计是我的饭碗~~,术业有专攻嘛~~
     新的一年已经过去一天了,啥也没做!!
 楼主| 发表于 2007-1-2 13:01:24 | 显示全部楼层
多谢PWM兄,祝新年快乐。
电源其他部分请看

                               
登录/注册后可看大图
(Sorry,不能自动链接)。
我看我们国内热敏电阻一般用NTC,我也看过其他开关电源电路,好像很少用PTC,不知可行否?
您的意思:热敏电阻加在零线,保留火线上的保险丝,是吗?

楼上对电路好精通,羡慕ing!
发表于 2007-1-2 13:30:18 | 显示全部楼层
回复楼上:
   很简单和常用的单端反激变换。
   采用NTC电阻对抑制起动电流会更好些,选用那种常见的NTC:平常阻值是5欧姆,如果你的电源功率较大,可采用两个或多个NTC并(多个并,正常阻值减小,对启动电流的抑制作用也减小)。
   另,刚刚没发现,你的整流滤波电容是400VDC耐压,这对美国电网是绰绰有余的,但我们国家的电网很不稳定(尤其是原理变电所的地方),大幅度偏离220VAC的现象十分常见。400VDC电容,如果交流在270V~280V(理论整流值已经十分接近400VDC),你的Fuse很容易冲断(电解电容耐压不够的话,其本身不会立即坏掉,但其特性近似立即短路,所以Fuse会先断。
   如果你当地电网不稳的话,请选用450VDC耐压电解电容。事实上,现在购买开关电源的客户,大都指明要求电网在300VAC时可以正常工作,这就对应必须采用450VDC电解电容(次一挡的就是400VDC了,这个肯定不能满足300VAC的要求)。
   谈不上精通,只是我读书和工作都从事的是电力电子设备的开发而已。