  电机的金属外壳一般应该都是接地的吧,为何认证机构把它判为基本绝缘呢?有无高人解释一下. [s:3]
发表于 2007-1-19 12:50:41 | 显示全部楼层
安规专家都去哪儿了呀~~
发表于 2007-1-19 14:27:58 | 显示全部楼层
这个问题问得不太清楚,是否接地就看你的产品是否是I类接地的了,如果是接地的,则金属外壳跟其他危险带电件间是基本绝缘的就可以了.
 楼主| 发表于 2007-1-23 09:40:44 | 显示全部楼层
可能问题没有说清楚,一款产品测试时,测试指能碰到内部的电机外壳,测试机构说电机外壳属于基本绝缘,这样结构就不合格.难道电机外壳属于基本绝缘?
发表于 2007-1-23 12:53:15 | 显示全部楼层
你是用哪个标准测试的?
那得看你电机内部的带电件跟金属外壳是什么样的绝缘等级了,有可能是基本绝缘等级的
发表于 2007-1-23 13:01:27 | 显示全部楼层
如果电机外壳已接地,而且与内部的带电件是有基本绝缘的,则测试指能碰到内部的电机外壳也是安全的.恐怕你的产品是没接地的吧?
发表于 2010-12-14 11:10:56 | 显示全部楼层
普通電機都是基本絕緣的,看你按二類電器來做的話都 不用接地的,那算是基本絕緣的