电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3385|回复: 5

遇到件怪事,求教...

[复制链接]
发表于 2007-3-13 10:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  上图是GB8871-2001中对EMC的要求,其中浪涌试验中要求1.25/50us  8/20us的波形,这在GB/T17676.5中根本没有,而17626.5中规定的组合波波形是1.2/50us  8/20us波形,不知道是这份标准出错了呢还是有新的波形出来了?请各位大大帮忙看看...(我找了三个版本的GB8871-2001的标准,都是这样)

在浪涌中,GB8871写了2kV线对地,后面又写了1kV线对地,请问这是怎么理解的?
GB8871-2001a.jpg
发表于 2007-3-13 11:51:24 | 显示全部楼层
没见过这样的波形,不知道是不是搞错了~~

01年的标准到现在了,出错可能性不大,如果真错的话,那就闹笑话了!!

这个问题,需要实验室帮忙看一下!或者看标准上那些人合写的,找他们问问~~~
发表于 2007-3-13 18:38:02 | 显示全部楼层
不排除有可能是笔误了。1:‘1.25/50us ’改为‘1.2/50us’。 2 :‘1kV线对地’改为‘1kV线对线’。
但是小弟个人认为不影响我们进行测试。
1,IEC61000-4-5的组合波是参考的IEC 60060-1,GB17626.5也是照翻,电压波形是1.2/50us,但后面还有30%的允许范围,这样上升沿为1.2us±30%(0.84us到1.56us),那1.25us也是满足其要求的,只是在波形校准时要求会有差异。
2,GB17626.5作为基础标准,本身是不对产品的干扰施加等级做明确规定的,此任务交给了产品委员会,他们来制定产品标准,那么某些产品,当被认为在日常生活中不会遇到差模浪涌时,就只被规定测试共模浪涌干扰,所以都是‘线对地’,而浪涌测试中由于压敏电阻的特性,使得人们发现高电压的浪涌测试能通过,而在低电压时也可能死掉。所以比较强调由高到低的电压测试等级都要进行测试。
发表于 2007-3-14 10:16:30 | 显示全部楼层
GB/T17676.5是什么?
 楼主| 发表于 2007-3-16 20:07:26 | 显示全部楼层
一直以来有个问题,今天看了3楼的话,顺道就问下吧

"所以比较强调由高到低的电压测试等级都要进行测试。"

这句话我在很多标准上都看到过,而且我也明白这么做的理由.

但是在真正测试中,比如常见的4极断路器,一般做一个level(一般断路器是用4kV)的测试,我算了下大概时间需要4个小时,包括接线等。
但是加上较低电压都要进行测试的话.那是不是就要做0,5kV;1kV;2kV;4kV...那就是4小时*4level,也就是一共需要16个小时了...那通常一个人是八小时工作制,而且大家也知道浪涌过程中是不能离开的(1min一次的脉冲,谁敢乱走),也就是说....做一个断路器不是要加班通宵一天了????

还是说可以做八小时到第二天再八小时?这样不要考虑冷却问题?
发表于 2007-3-16 21:29:11 | 显示全部楼层
呵呵~~

有点较真~

对于研发类的产品,如果没信心,是可能这么一点一点的去加的~~

实验室的人,十有八九不会这么干的!!  谁那么有时间了!!

热机一般是半个小时不得了!隔一天热机也没关系的~~

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-11 02:38 , Processed in 0.112866 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表