  我们公司用的R&S公司的ESPI 的接收机和ENV216的人工电源网络,

机器安装的时候,R&S公司问我们“屏蔽室的电源上加了,漏电流保护器没有,如果加了,就要在人工电

源网络的输入电源上加一个隔离变压器”。我不明白是什么原因? 有那位大虾指导一下阿? [s:2]
发表于 2007-3-19 22:50:18 | 显示全部楼层
是为了避免共地回路的问题。
发表于 2007-3-24 13:42:56 | 显示全部楼层
用以解决设备间的电气隔离,通过浮地,较好的解决了电路环流在公共阻抗上产生电压变化对敏感设备带来的干扰问题!
发表于 2007-3-26 14:37:34 | 显示全部楼层
咋就和我用的一个样的东西啊,楼上是哪里?