电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3493|回复: 3

屏蔽室的电源?

[复制链接]
发表于 2007-3-19 15:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我们公司用的R&S公司的ESPI 的接收机和ENV216的人工电源网络,

机器安装的时候,R&S公司问我们“屏蔽室的电源上加了,漏电流保护器没有,如果加了,就要在人工电

源网络的输入电源上加一个隔离变压器”。我不明白是什么原因? 有那位大虾指导一下阿? [s:2]
发表于 2007-3-19 22:50:18 | 显示全部楼层
是为了避免共地回路的问题。
发表于 2007-3-24 13:42:56 | 显示全部楼层
用以解决设备间的电气隔离,通过浮地,较好的解决了电路环流在公共阻抗上产生电压变化对敏感设备带来的干扰问题!
发表于 2007-3-26 14:37:34 | 显示全部楼层
咋就和我用的一个样的东西啊,楼上是哪里?

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-19 14:53 , Processed in 0.085091 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表