  最近有个客户提出开关电源中的那个Y电容太大(4.7nF),造成的漏电流可能会不合格。我想如果用两个Y电容串连起来的话,会不会达到一个Y电容的效果,同时漏电流会减小?这个漏电流是如何量测的?困惑中。
    
    麻烦各位大哥可以为小弟解答一下方案的可行性。
发表于 2007-4-4 15:22:28 | 显示全部楼层
串联Y电容后,容值减小阻抗增大漏电流也可以降低,但是滤波效果就不如单个电容了,也就是降低了开关电源的EMI性能。

对地漏电流指的是向"Ground"去的电流,在开关电源上基本上就是靠Y电容来实现的。
发表于 2007-4-4 21:17:48 | 显示全部楼层
选一个耐压值超过你的测试电压的电容!

漏电流,有一个测试仪!!

串接肯定不行!
发表于 2007-4-5 09:02:27 | 显示全部楼层
Y电容的EMI作用是用来做共模滤波的,为了漏电流而需减小Y电容的时候,可以尝试用别的方法来补偿器件的EMI性能。
1.去共模。加强共模电感,或者加强隔离变压器的屏蔽层接地(貌似也有漏电流问题),或者对layout重新设计。
2.增强Y电容的EMI性能。引脚尽量放短,避免ESR和ESL造成的性能降低,结合PCB设计选择Y电容的接入位置等。
发表于 2007-4-9 11:54:49 | 显示全部楼层
改变变压器吧,去Y电容得了
发表于 2007-4-10 21:57:29 | 显示全部楼层
4n7的y电容对于某些国家的安全要求是大了点
串联电容相当于减小电容,如果你的EMC在下电容下能过,直接换下就行了,不需要串连这么麻烦。实在不行就只能改主电路或者改善共模电感了