电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3934|回复: 1

求教关于UL1310的安全距离

[复制链接]
发表于 2007-7-6 11:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  有做过UL1310的认证?

对一个85~265V输入的电源而言,初次级的距离为12.7,是指爬电吧?还是在该标准中不分爬电与间隙距离,标准上的spacing,就是指爬电?

在此标准中,L.N线的间距又是怎样的呢?

对于磁心于初次级的关系是如何确定的呢?

[s:10]
发表于 2008-2-15 09:38:41 | 显示全部楼层
引用第0楼mr_x_sz2007-07-06 11:59发表的“求教关于UL1310的安全距离”:
  有做过UL1310的认证?

对一个85~265V输入的电源而言,初次级的距离为12.7,是指爬电吧?还是在该标准中不分爬电与间隙距离,标准上的spacing,就是指爬电?

在此标准中,L.N线的间距又是怎样的呢?
.......
首先,确定额定输入电压到底是100-240V还是85-265V.  因为85-265太少见了,可能只是考虑容差后的结果, 真正标在铭牌上的是100-240V之类.
其次根据产品是否有开孔分别查表22.1或22.2, 就可得到相应的距离. 电气间隙(spacing through air)有机会不等于爬电距离(spacing over surface).

此标准中,L.N线的间距同上,也是查表22.1或22.2. 但保险丝后的距离可以用故障测试代替而不作要求.

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-5 03:31 , Processed in 0.088636 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表