电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 5641|回复: 12

大家来讨论一下这个CE问题,有何建议,TKS!

[复制链接]
发表于 2007-7-20 16:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
附件为NG曲线,更改Cx、Cy、共模电感L对15M以后几乎没影响,请高人指点,谢谢!

[p:5]

曲线NG.pdf

53 KB, 下载次数: 34

发表于 2007-7-20 16:19:06 | 显示全部楼层
我先不看曲线了。

你先研究一下,超标是共模的还是差模的,然后再下对策。

怎么试?

easy  ,把原有的共模器件全干掉,看看是不是超的更多。差模也是同样的道理,

超标不可怕,可怕的是不分析,折腾半天,也不知道怎么回事
发表于 2007-7-21 08:40:26 | 显示全部楼层
[s:37]  [s:38]
发表于 2007-7-21 11:12:02 | 显示全部楼层
昨天,我一看到这个问题,就感觉楼主应该是摸不着头脑,在那瞎折腾,然后还奇怪:怎么15M后没效果呢?依照俺老徐的个性,立马想训人,以前在深圳上班的时候,公司的EMC工程师,经常出现这样摸不着头脑的事,俺总是忍不住很批他们一顿。
发表于 2007-7-21 11:16:48 | 显示全部楼层
8过,这次看到是cola,虽然俺老徐生活中不认识cola兄弟,但平时看cola在站内发帖,感觉是一个很爱学习的朋友,不管水平如何,只要肯努力学习就是好同志,俺老徐一贯认为:Attitude is all,所以就没有贸然“批”。
发表于 2007-7-21 11:21:55 | 显示全部楼层
http://www.emchome.net/article.php/4528
偶刚刚在主站上,作了一些分析,点击上述链接查看。
依据俺以上的分析,cola朋友,你现在知道为什么你更改滤波措施,15M以后没有变化吗?
这个现象的本质解释就是:你更改滤波措施,对应的肯定是“级联后的滤波Bode图”在跟着变化,15M以后没有变化,那就是,更改前后,“级联后的滤波Bode图”在15M以后是没有变化的。
发表于 2007-7-21 11:31:03 | 显示全部楼层
那么,你的目的肯定是希望15M的超标频段被压低下来,进一步:也就是我希望“级联后的滤波Bode图”在15M后的超标频段(看你的扫描曲线,你要压低的频段在18M左右)有变化(变化趋势时,增大该频段的干扰滤波能力,例如以前是20dB衰减,我现在要增加到60dB衰减)。
而你能做的就是更改滤波器的Bode图特性,进而更改“级联后的滤波Bode图”特性,本科学过自动控制的朋友,应该知道,会有这样的作业:“知道一个环节的bode图,我要得到现在的bode图,要求设计一个补偿环节”,这个,我们本科时做的作业,正是你现在面临的实际问题分析。
发表于 2007-7-21 11:43:38 | 显示全部楼层
理论说了半天~~
如果,我是说,如果,你云里雾里,一头雾水的话:
那么,俺老徐就开批了:
电容、电感,你更改的是值,你并没有更改滤波器的阶数,滤波器阶数没有变,那就意味着“衰减倍频程没有改变”,改变的只是“截止频率”。如果截止频率距离你要衰减的频段很远,理论上,更改截止频率也是可以达到目的,但损失会急剧增大(对有用信号的衰减)。
结论:截止频率距离要衰减的频段很远,仅改变参数值,绝不可行。
以前,偶每次对那些EMC工程师说这个时,他们总茫然的问为什么呀?每次,偶都想骂人,大学白读了!!
发表于 2007-7-23 13:24:50 | 显示全部楼层
看老徐的分析 头头是道。

俺自愧不如呀。

[s:19]
 楼主| 发表于 2007-7-23 14:25:32 | 显示全部楼层
非常感谢老徐的教诲。有时候挨批也是一种幸福。

俺不是太明白,按老徐的意思是还要加个滤波器调整?那我就更不明白了,同样的电源板、滤波器,原来已经通过测试了的。  

[s:19]

[s:15]

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-18 17:59 , Processed in 0.102114 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表