电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 8597|回复: 11

安规设计注意事项-整体配置

[复制链接]
发表于 2007-7-30 11:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  (1) 安全距离(沿面距离和空间距离)
如果知道了工作电压及绝缘等级,就可决定所需之安全距离.
 
表一: 绝缘等级及各式绝缘适用情形

绝缘等级 适用情形
操作型(OPERAATIONAL INSULATION) 介于两不同电压之零件间
   介于ELV(SELV)及接地导电零件间
基本型(BASIC INSULATLON) 介于具危险电压零件及接地导电零件间
   介于具危险电压零件及依赖接地SELV电路间
   介于PRI的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压器的铁心间
   做为双重绝缘一部分
补充型(SUPPLEMENTARY INSULATION) 介于可触及导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件间
   做为双重绝缘一部分
双重或加强型(DOUBLE/REINFORED INSULATION) 介于PRI电路及可触及未接地导电零件间
   介于PRI电路及浮接的 SELV电路间
   介于PRI电路及TNV电路间
   凡是人体会触摸到的部分

  ***工作电压的决定:
    *量测dc电压时,任何重叠涟波之峰值应包括在内;
    *非重复性的突波不予考虑;
    *在决定空间距离及电气强度测试电压时,ELV或SELV电路的电压应视为零,但在
     决定沿面距离时,则须按实际电压计算;
    *可触及的未接地导体零件应视为接地;
    *若变压器之绕组或其它部份为浮接,则视为接地,并因此获得最大的工作电压;
    *在双重绝缘处,横跨基本绝级的工作电压值,应先将补充绝缘处短路视之,而得出电
     压值,反之亦然.变压器绕组间的绝缘,则先将其中一个绝缘短路,而在其它绝缘上有
     最高工作电压产生;
    *变压器两绕组间的绝缘,其工作电压应取两绕组内任2点的最大电压值,可能连接
     至此绕组之外加电压,亦应包括在内;
    *变压器绕组与其它零件间的绝缘,其工作电压应取此绕组内任一点至其它零件之最
     大电压值;
    *可取外电源的额定值.

表二 : 安全距离的位置及要求

位置 量测电压
一次侧交流部份 --- 接地部分 电源输入电压
一次侧直流部分 --- 接地部分 实际量测一次侧与二次侧间的电压,或实际量测对地电压
一次侧交流部分 ---未接地可能触摸到部分 电源输入电压
一次侧直流部分 ---未接地可能触摸到部分 实际量测一次侧与二次侧间电压,或实际量测对地电压
一次侧部分 ---二次侧部分 实际量测一次侧与二次侧间电压
二次侧危险电压部份 --- 接地 实际量测电压
保护装置前,火线 --- 中性线/火线 电源输入电压
保护装置后,火线 --- 中性线/火线 电源输入电压
桥式整流后,临近相互两点间 实际量测电压

  注意:
I. 量测时中性线,地线及二次侧RETURN须连接在一起,在连接前,请先确定电源输入端中性线及火线是否正确,以免造成中性线及火线短路发生.
II. 一次侧与二次侧间所量测出来的电压若低于电源输入电压,则以电源输入电压为准.
III. 沿面距离≧空间距离,沿面距离若小于空间距离,则以空间距离为准.
      
安全距离见表三,表四,表五,表六,电路板设计见下页图集:

结构设计
a. 稳定度
  稳定度指终端系统设备不可失衡而导致使用者或维修者危险;
b. 机械强度
  机械强度指内外壳的承受力如铁球撞击测试,落地测试,推力测试, TEST
  FINGER 测试,7小时烤箱测试等;
c. 尖锐角
尖锐角指在防止不当的设计导致人员的伤害及绝缘破坏;
      (3) 接地方法:
a. 接地方式
I. 机械式固定:
不可经由塑料连接,且须有防止松动作用(如WASHER)的产品;
II. 防腐蚀:
指两种以上不同金属连接其电化学电位差不能>0.6V;
III.接地线:
  至少18AWG之绿滚黄线,如果LINE/NEUTRAL>18AWG,则须使用与其同等
  号线之线材(AWG: AMERICA WIRE GAUGE 美国线规) ;
IV. 接地螺丝/螺栓的要求:
          至少NO.6或M3.5

V.接地螺丝/螺栓之金属固定物厚度要求:
        螺丝直接锁在金属板上,则金属板必须有最小2倍的螺丝螺纹的厚度,若使用
        NUT方式固定则无厚度要求;
       VI.接地螺丝/螺栓的固定扭力:
         最小1.3牛顿米;
b. 接地确认测试
25A或30A接地电流测试,时间为 2分钟
      附注: I. 接地螺丝不可用自攻螺丝;
          II. 若有其它的地线,欲锁于同一螺柱上,则须用另一螺母分开固定之.
     (4) 开孔方式
a. 顶部(带有危险电压裸露组件正上方),符合下列任一要求即可:
I. 任何一方向量测,尺寸不超过5mm;
II. 宽度在1mm内,长度不限;
       III.尺寸大小不限,但须确保外物不会直接掉入孔内而碰触到具危险电压零件.
b. 侧面,符合下列任一项要求即可
I.任何方向尺寸必需<5mm
       II.宽度在1mm内,长度则不限
      III结构上采用百叶窗结构或类似的限制结构,可使外来的垂直掉落物向外偏离
以避免触及产品内部裸露组件;
      IV.开孔位置适当,并在其投影5度角范围内,无具危险电压零件存在.
      C. 下方,符合下列任一项要求即可
I. 无任何开孔
II. 开孔大小不限,但须在下列物品下方:
i. PVC ,TFE ,PTFE, TEP 及NEOPRENE 做成绝缘导体及连接头;
ii. 具阻抗保护或过热保护的马达;
        iii.符合防火外壳要求的内部屏障或是细目金属纲或是其余类似物;
III. 若有40mm以下的开孔,但须在防火等级V-1以上的零件之下;
IV. 孔大小不限,但开孔上方须设遮蔽板;
V. 若为金属底壳,开孔大小及孔距均应符合相关要求;
VI. 以细目金属纲做屏蔽,其纲目大小不超过2mm*2mm,且织纲金属线之直 径不小于0.45mm;
     总之: 外壳开孔,固然千变万化,但是以TEST PIN测试时,不可碰触到具危险电压
          裸露零件
发表于 2007-8-27 15:13:12 | 显示全部楼层
楼主这个文件不错,源文件在什么地方,这里好多图表都看不到了。
发邮件给我也行啦,谢了!!!
发表于 2008-7-10 14:10:13 | 显示全部楼层
不错,值得表扬@#
发表于 2008-7-23 13:28:54 | 显示全部楼层
是 安规与电磁兼容网 收集的文档.
见附件......

Safety Design .rar

727 KB, 下载次数: 32

发表于 2008-7-28 16:51:09 | 显示全部楼层
做人要像4楼的,厚道。
发表于 2008-8-25 21:29:29 | 显示全部楼层
有什么好东东可以让大家分享一下,非常感谢
发表于 2009-11-5 17:17:11 | 显示全部楼层
不錯的分享,歡迎有心得再跟大家分享喔~
发表于 2009-12-25 16:51:37 | 显示全部楼层
請問這各安規要求 是適用哪各國家的標準
可否告知
謝謝

急需3C的燈具要求
发表于 2011-4-8 14:32:01 | 显示全部楼层
IV.开孔位置适当,并在其投影5度角范围内,无具危险电压零件存在.
这个怎么理解?有无图解?
发表于 2012-4-12 13:05:35 | 显示全部楼层
分享快乐

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-4 16:52 , Processed in 0.103004 second(s), 23 queries .