如标题,将AC IO线随意2根接上耦合网络箱,上电以后,耦合网络箱的输出侧会发生类似短路的现象. 这种现象是必然的么?
请高人指点!

真是想不到这么快就有人回复!!人气真旺!
非常感谢各位的回复! 不好意思,标题写错了个字,不是"共模"而是"差模".

如果我用DC IO,不会出现此现象.但是用AC则出现这种现象.
我的推测是Surge Generator 的HV端和耦合网络箱连接的电容(如0.5uF)造成AC IO的异常.

但是仅仅是我的推测而已.拿来和大家探讨一下.
发表于 2007-8-22 13:58:12 | 显示全部楼层
浪涌仪器的CDN   的输出两根线是不会短路的。

你去看看CDN的原理就知道了。

共模测试 是 L-PE    N_PE。

如果你的产品有PE线  且 N-PE之间没有做防浪涌保护器件 ,是有可能出现你所说的短路现象,因为 有些产品的设计  会在产品内部把 N 与PE直接连起来的。

希望我猜的对。
发表于 2007-12-11 13:26:02 | 显示全部楼层
你的AC In是电桥还是别的输入方式?
你的AC Out是relay的还是?
surge是对output还是对Input?
你的input和output的com线是怎么设置的?
这些对于surge测试是至关重要的信息.
弄明白这些东西,画出来就明白了