电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3112|回复: 8

有关小信号(10mV)采集的EMC问题

[复制链接]
发表于 2007-10-6 20:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  现在遇到一个EMC问题,向各位请教。

小信号采集模块,在做电源线和信号线的IEC61000-4-4电快速脉冲群实验、IEC61000-4-6射频场感应传导骚扰抗扰度实验时候总是会在某些频段出现精度超差。

电源线AC/DC的交流入口已经加入了电源滤波器。由于是小信号,所以在信号线上没加EMI滤波器。

有经验的高手,给支个招,谢谢哟。
发表于 2007-10-6 22:19:04 | 显示全部楼层
说清楚些,你这儿的“小信号”是如何定义的?
 楼主| 发表于 2007-10-7 10:06:13 | 显示全部楼层
比如热电阻信号或者热电偶信号。热电阻采用恒流源方式,三线制,电流很小,小于1mA。
热电偶电压为±10mV左右。

谢谢楼上的提醒。
发表于 2007-10-8 10:35:05 | 显示全部楼层
<p>明白了,楼主的问题是:采用信号,在做抗扰度实验时,受到了干扰!</p><p><br />这种问题十分常见,开发设计工程师,应该是经常会遇到这种问题的,尤其是EFT和CS实验时,这种问题出现的情况更高。</p><p><br />解决上述问题的措施,有很多,提供给你两个最有效的措施:<br />1。采样信号采用电流传输方式进行传输;这种方案解决上述问题最为有效,但该方案的缺点是,电流传输,自身抗干扰提高了很多,但对外的干扰也强了很多,该方案基本不带来成本的增加;<br />2。如果仍然采用电平传输方式传输采用信号,请对整个传输电路进行很好的屏蔽(采用屏蔽电缆,最好采用同轴屏蔽电缆),并处理好屏蔽电缆的端接地处理,该方案会增加硬件成本(传输距离越长,屏蔽电缆用的越多,成本增加的越多)。</p><p>结论:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 楼主的问题,应该是研发工程师来面对,要求EMC工程师(尤其是EMC测试工程师)来解决上述问题,除非EMC工程师就是研发工程师,否则是扯谈,即使解决了,也会增加很多成本。要求研发工程师采用措施1来解决问题,是最为合适经济的方法。</p>
发表于 2007-10-8 12:04:14 | 显示全部楼层
这个问题首先要看你的产品结构,电源线和信号线位于PCB板的哪个位置
 楼主| 发表于 2007-10-8 14:18:34 | 显示全部楼层
谢谢两位的分析。
简要介绍下被测试的这个产品:该产品是DCS硬件系统中的I/O模块,电源模块是220VAC转24VDC的专用系统电源,电源是隔离的,再将24VDC作为I/O模块的电源,I/O模块内部还有隔离的DC//DC将+24VDC电源转为+5VDC。

PCB是四层板,电源在内层。信号线在顶层和底层。

非常谢谢PWM版主的两个措施,我的理解如下:
1.采用电流传输信号,需要信号变送器,先将现场的电阻信号转换为电流信号,远距离传输电流信号后再在模块上采集电流信号。该措施将需要修改现在的电路设计。目前是模块上产生恒流电流输送到现场电阻,再将远处电阻上的电压信号回传到模块采集。现在还想采用电平传送方式。^_^,实在不行再改设计。

2.EMC试验时采用的是屏蔽电缆传输信号,屏蔽层在模块端单点接系统地,该地与大地相连。但不是同轴屏蔽电缆。在DCS系统中,推荐使用屏蔽电缆,的确存在电缆的成本问题。这个成本目前不考虑。

EMC试验时,就是对屏蔽电缆线和电源线分别做的试验。

由于以前公司对EMC的问题考虑不多,所以没有专门的EMC工程师,所有问题现在都是研发硬件工程师做,我负责这个模块的开发设计,EMC测试、整改。初次接触这些,尤其是小信号采集精度问题,很不懂啊。

实在不行的话,看来就只有更改设计了。但是也要先做好EMC的设计准备了。
发表于 2007-10-9 11:06:49 | 显示全部楼层
回复5楼(楼主):
&nbsp;  你分析的正确,既然你明白了解决问题的思路,那,相信你距离解决问题已经很近了。
&nbsp;  (顺便说一句,从你的回复看,还是一定的基础水平的,加以时日和努力,相信又一EMC大牛会诞生。)
 楼主| 发表于 2007-10-9 15:50:23 | 显示全部楼层
PWM您过奖了,其实对EMC还是最近刚刚入门,但是已经被小信号类的模拟量EMC测试吓怕了,并且远没解决问题。

还有就是,我们已经开发出电流型的采集I/O模块,与RTD I/O模块 、热电偶模块不同。当然,采集电流的模块和各种数字量模块上述EMC试验都没问题。目前的问题是各种模块都需要经过EMC严格测试。上述问题,添加信号变送器好像不适合我们的工程应用现场。

EMC 问题多多啊,呵呵
发表于 2010-9-19 13:00:50 | 显示全部楼层
电流变送??EMC时还要看测量精度??