电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4770|回复: 5

关于 RS485 的防雷设计

[复制链接]
发表于 2007-10-24 16:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  RS485是在工业现场和智能楼宇中常用的一种总线,不仅仅因为
它价格便宜(与以太网线-3类线或5类线比较);而且因为作为
RS485总线传送的是差分信号,从理论上讲最长有效通信距离达
到1200米。

作为 1 种成熟可靠的总线,在数据量不大的场合,常常使用RS485
总线。既然有这么长的布线距离,就一定有防雷问题存在。

出了选择那些抗干扰能力强的RS485 驱动 IC以外,外部的防雷器件也
是十分必要的。这里推荐采用君耀电子的陶瓷气体放电管,并联在
RS485总线和保护地中,起到防过压的作用。陶瓷气体放电管具有
很强的浪涌电流通流能力,一旦电压超过额定电压,就会将多余的
能量泻放到保护地中。

为了保险起见,还应串接 2 个自恢复保险丝,起到防过流作用。

具体的值应该根据需要通过的标准而言。
发表于 2009-8-31 17:58:40 | 显示全部楼层
浪涌过压保护前级选择陶瓷气体放电管LT-B3D090L进行大通流雷击能量的泄放。

末级的精保护选择瞬态抑制二极管TVS(SMBJ6.5CA)或者晶闸管BS0080MS。

两级间的退耦器件可选择防雷电阻或者可恢复保险丝LP-MSM010.
0202A_DC_S7F1.jpg
发表于 2012-8-14 14:05:20 | 显示全部楼层
實用的資料 感謝分享
发表于 2013-11-22 10:48:57 | 显示全部楼层
这个是个标准的设计方案。
发表于 2014-9-24 10:44:57 | 显示全部楼层
很实用,收藏了.
发表于 2015-9-11 09:20:24 | 显示全部楼层
我想知道,这里的地是芯片的信号地呢,还是真正的大地

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-4 10:11 , Processed in 0.092622 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表