电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2777|回复: 1

电磁兼容对策和设计(二) 提高产品抗扰度的方法   钱振宇

[复制链接]
发表于 2007-10-30 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

2.1电源线的干扰问 对于用计算机控制和数字逻操控制的设备,电磁干扰问题 常归结为由高能量电磁场引起的射频干扰,静电干扰和电 线干扰等在不少情况下,电源线的干扰是设备制造厂所忽视的。但 对当代用计算机、微处理机以及其他复杂的、由集成电路 组成的设备来说,与电源干扰有关的干扰问题正日益严重 因为这些设备是在低功耗和高速度情况下工作的,导致它 对电源线的干扰特别敏感

 

2.1.1 干扰的方

 

电源干扰可 方式存在

 

干扰是指电源火线对大地,或中线对大地之间的干扰 对三相电路来说,共模干扰存在于任何一相与大地之间的 扰。共模干扰也称为纵模干扰、不对称干扰和接地干扰。 是载流导体与大地之间的干扰

 

干扰是线与线之间的干扰,如电源相线与中线之间的 干扰;对三相电路来说,差模干扰还存在于相线与相线之 的干扰。差模干扰有时也称为常模干扰、横模干扰或对称 扰。这是载流导体之间的电位差

2.1.2 对干扰方式的判 针对一些来路不明的干扰,利用对干扰所提供的定义,采 电流探头进行测试,可为确认干扰方式提供一种简便的方法: 探头(可用磁环担当。在磁环上再绕几匝线圈用作测量用 测量线圈接到示波器的观察探头上)先分别套在每一根电 线上,观察这些线路的干扰情况。然后将探头同时套在几 电源线上,再观察线路上的干扰情况。如果在同时观察几 线的干扰比起在一根线上的干扰是加强的,则此种干扰属 模干扰;反之,则是差模的

2.1.3 电源线上干扰的类 造成电源干扰的复杂性的第二个原因是干扰表现的形式很多 从持续期很短的尖峰干扰直至电网完全失电。其中也包括 电压的变化(如电压跌落、浪涌和中断)、频率变化、波 失真(包括电压和电流的)、持续噪声或杂波,以及瞬变  不是所有的干扰都会给电子设备带来麻烦,事实上只有两 是非常重要的原因:持续期短的尖峰干扰和长时间的电压 落。尖峰干扰可以通过串扰或直接进入电源的方式耦合到 统去,从而引起内部逻辑电路的伪触发。电压的跌落可以 起存贮电路或其他易失数据的丢失。另一些干扰,例如轻 的过电压、谐波失真或频率偏移等通常不会引起计算机化 统的误动作

2.1.4 干扰是如何进入设备 干扰进入设备不外是通过电磁射、电感耦合、电容耦合 直接进入等几条途径 其中通过电磁辐射在设备里引干扰是很普通的一种物理  另外,当一个磁场在靠近一根线时就会有电磁耦合,在 线上会感生出一个电动势,这是变压器效应。因此当一 外磁场在靠近计算机时,就可能在计算机中引入噪声干扰 电容耦合是产生噪声干扰的又个原因。当两个物体相互 近时,在两个物体之间存在的抗就可以形成一条导电的 路,从而影响到两者固有的导情况。如果两者之间的电 差达到相当高的程度,而且距又很近时,甚至有可能在 个物体之间产生放电,形成电压的瞬变 噪声干扰直接进入用电设备,是一种最常见的干扰进入 式,无须作更多说明 无论是哪种方式进入设备的干,只要它进入了系统,接 去便能肆意在系统里传播开来。噪声干扰对设备可能造 的第一个影响是设备的工作状出错。噪声干扰可能造成 第二个直接影响是引起设备硬件损坏

 

2.1.5 干扰对设备工作的影 举出三组干扰对设备工作有影响的代表性数据,分别IBM AT&T及美国海军作出

 

⑴美IBM公司AllenSegal1974年对装在美国、加 大和墨西哥49台计算机的故障作了统计和分析,认为造 计算机故障中的电源起因,49%是振荡瞬变39.5% 冲干扰11%是电压跌落,另0.5%是电源中断

⑵美AT&T公司GoldsteninSperenza1982年对通 设备故障原因进行了分析,认为由电源造成的部分起因中 87%是电压跌落7.5%是脉冲干扰4.7%是电源失效 0.8%是电压浪涌

⑶美国海军Thomas  Key汇总了海军系统十年内的计算 事故,认为电压过低是造成计算机故障的首要原因 以上三组数据的结论大相径庭,其差异可归结为统计对象 不同。但从三组数据还是可以看出一些端倪,因电源问题 成设备故障的主要原因有两个,分别是电压过低和电源中 瞬变干扰(振荡瞬变和脉冲干扰)

 

2.1.6 干扰的抑制技 有各种各样的器件和设备能有效抑制电源线的干扰,它们 有简单的、只须单个元件的瞬变干扰抑制器,到复杂的、 的在线不间断电源UPS)系统。全球每年有成百上 万美元的业务在增长,以便解决这些问题。对这些产品的 确选择和使用是很重要的,而不正确的应用方法则可能是 源干扰最普通的起因 此外,对共模和差模的两种干扰区分非常重要。不同的干 方式要用不同的方法才能得到解决。例如,我们不能期望 在线路板的电源和地之间拚命增加去耦电容的容量来解决 冲群的干扰,这也就是我们不能用抑制差模干扰的方法来 制共模干扰的道理

的电源干扰的抑制技术有:专用线路;瞬变干扰吸 (能量转移方式:气体放电管、固体放电管;电压 位方式:压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极管) 滤波 源线滤波器、铁氧体抗干扰磁芯);隔离变压器( 隔离变压器、带屏蔽层的隔离变压器、超级隔离变 ;电压调整器(交流电子稳压器,包括机械的、电 铁磁共振的);电源净化器多用途的(集干扰抑制 滤波和稳压于一身)       UPS / SPS   。本章重点讲述 变干扰的吸收、电源线滤波和隔离变压器三个专 

2.2 专用线 线路指只带一个负载的单独线路,是简单、价廉而 度有效的措施。例如用一个单变压器为设备供电。又如 个专用线路在主进线表盘上工作得很好时,就不要 到分支的进线表盘去,因为前者提供了最低的公共  设备所在地是采用三相供电的,那么可以采取分相 办法,让产生干扰的设备和和对干扰敏感的设备分 ,这可有效地避免设备间的相互干扰,也有利于三 电网的平衡 ,考虑到现今的电网中有许多非线性负载,经常产 谐波电流。谐波电流在中线也是不能抵消的,要相 ,造成中线过载。结果之一,可能造成中线过热; 二,谐波电流在中线上的压降,对同一电网的其他 个干扰。基于这两个原因,目前要求采用截面积较 线来做中线(例如与相线有相同的截面积,甚至是 线面积的一倍。而不是传统布线中,中线载面积是相线 的一半)

2.3 瞬变干扰吸收器 瞬变干扰吸收器基本使用方法就是直接与被保护的设备并联 对超过预定电压的情况进行限幅或能量转移。常用的器件 气体放电管、金属氧化物压敏电阻、硅瞬变电压吸收二极 和固体放电管,及其组合 为了对不同品种或品牌的瞬变干扰吸收器进行比较,常取 种或几种特殊形状的脉冲电压和电流波形进行考核。目前 得较多的 8/20 μs(前沿 8 μs,半峰持续时 20 μs10/700μs  沿 1 0 μs       7 0 0 μs  10/1000μs(前沿10μs,半峰持续时1000μs)电流波 核器件的电流吸收能力。前者体现在电源线上的感应雷, 于电源线阻抗较低,因此感应的波形相对较窄;后两组波 则见于通信行业对瞬变吸收器件要求,由于通信线路阻抗 对较大,感应的波形也较宽此外,还1.2/50μs(前沿1.2μs,半峰持续时50μs 电压波来考核器件的响应速度 1.2/50μs8/20μs时在发生器内产生两 。发生器输出开路得到电压波;发生器输出短路得 波。发生器内阻用开路输出电压与短路输出电流之 表示,规定2Ω)考核器件的抑制特性 峰值电流下的器件残余电压。与器件标称电压经常 等的,前者要大于后者。很显然,两者之比越接近“1”,则说明器件的限制能力越好

              谢谢大家,下期我将续载!

 

 

发表于 2007-10-30 16:00:01 | 显示全部楼层
钱老,在EMC方面很有研究的, 尤其是EMS仪器方面很有专攻!