电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3536|回复: 4

开关电源设计的基本知识

[复制链接]
发表于 2007-12-7 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  电子产品

特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性。

   2 开关电源电气可靠性设计

   2.1 供电方式的选择

   集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电质量,而且应用单台电源供电,当电源发生故障时可能导致系统瘫痪。分布式供电系统因供电单元靠近负载,改善了动态响应特性,供电质量好,传输损耗小,效率高,节约能源,可靠性高,容易组成N+1冗余供电系统,扩展功率也相对比较容易。所以采用分布式供电系统可以满足高可靠性设备的要求。

   2.2 电路拓扑的选择开关电源一般采用单端正激式、单端反激式、双管正激式、双单端正激式、双正激式、推挽式、半桥、全桥等八种拓扑。单端正激式、单端反激式、双单端正激式、推挽式的开关管的承压在两倍输入电压以上,如果按60%降额使用,则使开关管不易选型。在推挽和全桥拓扑中可能出现单向偏磁饱和,使开关管损坏,而半桥电路因为具有自动抗不平衡能力,所以就不会出现这个问题。双管正激式和半桥电路开关管的承压仅为电源的最大输入电压,即使按60%降额使用,选用开关管也比较容易。在高可靠性工程上一般选用这两类电路拓扑。

   2.3 控制策略的选择

   在中小功率的电源中,电流型PWM控制是大量采用的方法,它较电压控制型有如下优点:逐周期电流限制,比电压型控制更快,不会因过流而使开关管损坏,大大减小过载与短路的保护;优良的电网电压调整率;迅捷的瞬态响应;环路稳定,易补偿;纹波比电压控制型小得多。生产实践表明电流控制型的50W开关电源的输出纹波在25mV左右,远优于电压控制型。

   硬开关技术因开关损耗的限制,开关频率一般在350kHz以下,软开关技术是应用谐振原理,使开关器件在零电压或零电流状态下通断,实现开关损耗为零,从而可将开关频率提高到兆赫级水平,这种应用软开关技术的变换器综合了PWM变换器和谐振变换器两者的优点,接近理想的特性,如低开关损耗、恒频控制、合适的储能元件尺寸、较宽的控制范围及负载范围,但是此项技术主要应用于大功率电源,中小功率电源中仍以PWM技术为主。

   2.4 元器件的选用

   因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用非常重要。元器件的失效主要集中在以下四个方面:

(1)制造质量问题

   质量问题造成的失效与工作应力无关。质量不合格的可以通过严格的检验加以剔除,在工程应用时应选用定点生产厂家的成熟产品,不允许使用没有经过认证的产品。

(2)元器件可靠性问题  

   元器件可靠性问题即基本失效率的问题,这是一种随机性质的失效,与质量问题的区别是元器件的失效率取决于工作应力水平。在一定的应力水平下,元器件的失效率会大大下降。为剔除不符合使用要求的元器件,包括电参数不合格、密封性能不合格、外观不合格、稳定性差、早期失效等,应进行筛选试验,这是一种非破坏性试验。通过筛选可使元器件失效率降低1~2个数量级,当然筛选试验代价(时间与费用)很大,但综合维修、后勤保障、整架联试等还是合算的,研制周期也不会延长。电源设备主要元器件的筛选试验一般要求:

①电阻在室温下按技术条件进行100%测试,剔除不合格品。
②普通电容器在室温下按技术条件进行100%测试,剔除不合格品。
③接插件按技术条件抽样检测各种参数。
④半导体器件按以下程序进行筛选:
目检→初测→高温贮存→高低温冲击→电功率老化→高温测试→低温测试→常温测试 筛选结束后应计算剔除率Q
   Q=(n / N)×100%
   式中:N——受试样品总数;
   n——被剔除的样品数;
   如果Q超过标准规定的上限值,则本批元器件全部不准上机,并按有关规定处理。

   在符合标准规定时,则将筛选合格的元器件打漆点标注,然后入专用库房供装机使用。

(3)设计问题

首先是恰当地选用合适的元器件:

①尽量选用硅半导体器件,少用或不用锗半导体器件。
②多采用集成电路,减少分立器件的数目。
③开关管选用MOSFET能简化驱动电路,减少损耗。
④输出整流管尽量采用具有软恢复特性的二极管。
⑤应选择金属封装、陶瓷封装、玻璃封装的器件。禁止选用塑料封装的器件。
⑥集成电路必须是一类品或者是符合MIL-M-38510、MIL-S-19500标准B-1以上质量等级的军品。
⑦设计时尽量少用继电器,确有必要时应选用接触良好的密封继电器。
⑧原则上不选用电位器,必须保留的应进行固封处理。
⑨吸收电容器与开关管和输出整流管的距离应当很近,因流过高频电流,故易升温,所以要求这些电容器具有高频低损耗和耐高温的特性。 在潮湿和盐雾环境下,铝电解电容会发生外壳腐蚀、容量漂移、漏电流增大等情况,所以在舰船和潮湿环境,最好不要用铝电解电容。由于受空间粒子轰击时,电解质会分解,所以铝电解电容也不适用于航天电子设备的电源中。 钽电解电容温度和频率特性较好,耐高低温,储存时间长,性能稳定可靠,但钽电解电容较重、容积比低、不耐反压、高压品种(>125V)较少、价格昂贵。

关于降额设计:

   电子元器件的基本失效率取决于工作应力(包括电、温度、振动、冲击、频率、速度、碰撞等)。除个别低应力失效的元器件外,其它均表现为工作应力越高,失效率越高的特性。为了使元器件的失效率降低,所以在电路设计时要进行降额设计。降额程度,除可靠性外还需考虑体积、重量、成本等因素。不同的元器件降额标准亦不同,实践表明,大部分电子元器件的基本失效率取决于电应力和温度,因而降额也主要是控制这两种应力,以下为开关电源常用元器件的降额系数:

①电阻的功率降额系数在0.1~0.5之间。
②二极管的功率降额系数在0.4以下,反向耐压在0.5以下。
③发光二极管


[

                               
登录/注册后可看大图
[/img]
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:43:30 | 显示全部楼层
开关插座的常用术语
多位开关:
  几个开关并列,各自控制各自的灯。往往也称:双联、三联,或一开、四开等。

双控开关:
  二个开关在不同位置可控制同一盏灯,如位于楼梯口、大厅、床头等,需预先布线。

夜光开关:
  开关上带有荧光或微光指示灯,便于夜间寻找位置。注意:带灯开关较贵,与日光灯、吸顶灯配合使用时,会有灯光闪烁现象;荧光几年以后则会变暗。

调光开关:
  可开关并可通过旋钮调节灯光强弱。注意:不能与节能灯配合使用。

10A:
  满足家庭内普通电器用电限额。

16A:
  满足家庭内空调或其它大功率电器,注意:电器的插头规格。

插座带开关:
  可以控制插座通断电;也可以单独作为开关使用。多用于常用电器处,如微波炉、洗衣机等,还有用于镜前灯。

边框、面板:
  组装式开关插座,可以调换颜色,拆装方便。

空白面板:
  用来封蔽墙上预留的查线盒,或弃用的墙孔。

暗盒:
  安装于墙体内,走线前都要预埋。

146型:
  宽是普通开关插座二倍,如有些四位开关、十孔插座等。注意:长型暗盒才能安装。

多功能插座:
  可以兼容老式的圆脚插头、方脚插头等等。

专用插座:
  英式方孔、欧式圆脚、美式电话插座、带接地插座等。

特殊开关:
  遥控开关、声光控开关、遥感开关等。

信息插座:
  指电话、电脑、电视插座。因后端的接插模块正牌货市场价很高,所以都较贵。

宽频电视插座:
  (5-1000MHZ)适应个别小区高频有线电视信号。

TV-FM插座:
  功能与电视插座一样,多出的调频广播功能用的很少。

串接式电视插座:
  电视插座面板后带一路或多路电视信号分配器。

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图

http://www.eruipu.com/bbs/index.asp
发表于 2009-5-12 11:32:37 | 显示全部楼层
感謝分享專業經驗,謝謝
发表于 2009-7-21 09:40:56 | 显示全部楼层
[s:10]  [s:9]  [s:9]  [s:9]  [s:9]
发表于 2009-7-23 20:06:16 | 显示全部楼层
我们正在做一个5W的开关电源模块去替代线性变压器!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-30 20:20 , Processed in 0.090979 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表