同轴电缆的EMI问题

[复制链接]
发表于 2007-12-17 22:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  文字

同轴电缆如何避免线性电机产生的EMI?
公司的一个设备安装在线性电机前面,这个设备时由于受到干扰,总是不能正常启动,此设备两端是以同轴电缆连接。
在同轴电缆两端加装地线可否有效的降低线性电机的干扰?
发表于 2007-12-18 08:25:57 | 显示全部楼层
楼主朋友:
   首先,俺是被问倒了(回头看看其他几位坐珍的是否能回答你的问题),特请教一下:什么是线性电机?(不怕你笑话,俺这是第一次看到这个词,不过也难怪,我读书时,电机方面的课程就学的差。)
发表于 2007-12-18 08:48:14 | 显示全部楼层
电机的东西我也很难及格的,不过既然有了同轴电缆,应该抗干扰方面问题不会特别大呀,3个方面是不是先看看:

1.同轴电缆本身是不是先看看,同轴电缆根设备的连接尤其是屏蔽层的连接可以先看看是不是足够好,涉及同轴电缆的时候经常会有屏蔽层连接的问题。可以考虑先把同轴电缆换成非屏蔽先看看问题会有多大。
2.线性电机(源)跟两台设备(受体)距离有多远,如果隔得很近源和受体又没有很好屏蔽就很有可能发生干扰,同轴电缆能避免的毕竟只是通过这根信号线的发生的耦合。
3.除了这根使用同轴电缆的信号之外,电机跟设备是不是还有其他电路的连接会产生耦合,比如说相同的电源,相同的地,公用或关联的某些信号。

因为具体情况不是很了解,只能随便说说,仅供参考。需要的话加我的QQ或MSN我们一起看能不能找到一些办法。
发表于 2007-12-18 09:25:17 | 显示全部楼层
同轴电缆两端加装地线, 一定要避免pigtail的产生. 电机很少用同轴电缆, 应该是屏蔽电缆吧, 如果电机浮地,屏蔽电缆外皮应该接电机金属外壳, ,估计屏蔽电缆解决不了这个问题. 还要对互连信号线进行共模滤波才行

你的情况还有一个可能是,电机没有接地,而那个设备接地了, 那样电机中的干扰都会流向设备.  通常这种情况下把设备的接地线断开就好了,造成的错觉是干扰是从设备地线进来的.. 其实不是这样
发表于 2009-6-17 18:53:28 | 显示全部楼层
同轴电缆的屏蔽效能很好,但连接器的效能会比较差