电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3210|回复: 4

数字地和模拟地详细解释|请问sysop!

[复制链接]
发表于 2007-12-19 18:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1)请问数模ic器件为何要设两个地,数字地和模拟地,如果只设一个地会怎么样? 2)在高速数字电路系统中要考虑信号完整性和反射、串扰以及pcb板的emi问题,低速数字电路系统需要考虑吗? 3)我在看文献中发现串扰在干扰源大于100MHz时必须加以抑制,那么低于100MHz是不是不需要考虑呢? 4)我在看关于接地问题的文章和资料时发现,几乎都是概述性的文章,缺少深层次的分析,请问有没有针对某个电路系统进行分析的文章呢? 5)昨天您给我提供了一个高速时钟系统和低速时钟系统pcb板接地研究,可否说的详细一点,需要看哪些方面的资料?谢谢
发表于 2007-12-19 21:34:48 | 显示全部楼层
首先,你上一次的帖子,被斑竹给移到其他栏目去了(斑竹认为不是“急诊”),具体地址如下:
http://www.emcstudy.net/read-htm-tid-6901.html
发表于 2007-12-19 21:47:16 | 显示全部楼层
“地”的叫法,是我们国家一贯的教学失误,早已有学者反复建议取消此叫法,预计将来迟早会被取消的,因为很容易误导。

无论是“数字地”还是“模拟地”,本质就是“零电位参考点”(这是最正确和符合实际的叫法,也是不少学者建议的叫法),这个就不难理解了,因为,任何电子线路,肯定都会有自己的“零电位参考点”。

没有电气隔离的系统中,肯定是只有一个“零电位参考点”的(这一点不容置疑),也就是只有一个我们现在常说的“地”,因此,在没有电气隔离的系统中,所谓的“数字地”和“模拟地”本质上就是同一个电位点(即“零电位参考点”)。

那么,为什么还非要分出“数字地”和“模拟地”呢,这个应该主观不难理解...数字电路的零电位参考点...模拟电路的零电位参考点,在没有电气隔离的系统中,这两个参考点在物理上是连接的,但其“连接”是不作为信号回流的通路的,其“连接”的作用只是“等电位”。
发表于 2007-12-19 21:55:59 | 显示全部楼层
串扰在100MHz以上,必须加以抑制,这不等于说100MHz下可以不加以抑制呀,这个逻辑很简单呀。

仅仅按照频率来界定其实是不完全合理的,现在的集成芯片的供电电压日益走低(低于3V的已经日益成为主流,以前都是低于5V的),个人观点:随着集成芯片电压走低,串扰必须加以抑制的频段也大幅度走低。这个道理不难理解,因为,微弱的信号(尤其是微弱的电平信号)更易于被干扰乃至被淹没。
发表于 2007-12-19 22:04:37 | 显示全部楼层
站内应该有很多相关资料,自己去看。
另:做学问研究,不要试图老想着资料和书本直接告诉你结果,多自己想想!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-29 23:07 , Processed in 0.096377 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表