电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3145|回复: 3

PLC设备的一个EMC问题,求教?

[复制链接]
发表于 2008-1-5 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  公司的一个产品, 是标记时间的。

功能是如果现场出现问题,产品就会记录下时间,然后输出来控制急停开关。

用户(电厂)那里出现了问题:

没有事件输入,没有时间纪录,但是有输出。

如果不是客户误操作后,删除纪录的话,从电磁兼容的角度来说,有没有干扰造成的可能性呢?

如果有,原理是什么,干扰类型是什么,解决办法是什么?

[s:15]
发表于 2008-1-6 13:41:09 | 显示全部楼层
这多半是基本电气性能设计的不过关,开发工程师好好在现场发现问题and解决问题吧。
发表于 2008-1-7 08:16:58 | 显示全部楼层
这个问题跟现场的关系太密切了,外人很难有什么高招。

不过一般来讲,正规的PLC性能和稳定性还是很好的,问题应该还是出在外围电路上。
发表于 2008-1-7 12:33:29 | 显示全部楼层
原理是什么,
答: 很典型的就是 同网络上感性负载切换的时候,就会产生干扰, 如类似EFT SURGE等干扰,这个实际环境中是比较常见的

干扰类型是什么,

答: 类似EFT SURGE,当然也可能是ESD等,基本是瞬态干扰

解决办法是什么?

答: 解决办法有很多, 你可以假设你的I/O端口上有共模干扰进入,那么这个干扰最总会流向你产品的接地点,然后进入大地, 这个干扰电流流过的路径中,如果经过了你的那些电路,或敏感的电路干扰就发生了.  你要做的就改变这种干扰传输路径.