电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 6125|回复: 15

AC输入端,是不是L和N都需要接Y电容到大地呢?

[复制链接]
发表于 2008-1-18 15:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  如题!
发表于 2008-1-18 16:47:20 | 显示全部楼层
可以预留,用的时候再加。
发表于 2008-2-2 17:25:15 | 显示全部楼层
可以只接L的电容
发表于 2008-2-2 17:43:13 | 显示全部楼层
看你测试的结果,不一定非要加。另外加了后,注意安全方面的漏电流
发表于 2008-2-19 16:29:13 | 显示全部楼层
加Y电容是出于抑制共模干扰。若能通过EMI测试,则无需加。即便加上,容量还不宜过大,否则漏电流可能会超标
发表于 2008-3-4 13:41:26 | 显示全部楼层
加了Y电容存在着一个漏电流的问题,所以现在有很多客户要求电源不用Y电容,并不是所有电源一定要用Y电容,这是一相概念的问题,只是Y电容对抑制低频的共模干扰信号比较有用,所以大家在设计时都用Y电容。
发表于 2008-3-10 09:56:03 | 显示全部楼层
Y电容主要是抑制共模干扰
发表于 2008-3-10 10:08:45 | 显示全部楼层
加不加,主要肯定产品特性的,如果是浮地设备,那肯定不加的,接地设备要加的
发表于 2008-3-11 15:33:10 | 显示全部楼层
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。
交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
发表于 2008-3-12 00:54:47 | 显示全部楼层
学习中...
希望高手能给出个比较齐全的AC线路的EMI滤波电路让我等菜鸟参考学习 [s:23]

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2025-1-9 20:22 , Processed in 0.081489 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表