电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3463|回复: 0

防雷器选型

[复制链接]
发表于 2006-8-30 11:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  1 、 如何选用合适的电源避雷器
  在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:
  ●该地区雷暴强度 Ng 以及最大放电电流发生的概率P
  ●被保护设备耐受冲击水平
  ●被保护设备价值 (应根据国家经济水平而定)
  ●被保护设备的社会重要性
  ●确定不同保护电压 UP 和放电电流的电源避雷器
2 、 电源避雷器关键参数
  ●最大放电电流Imax:
使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。
  ●最大持续耐压Uc(rms):
  指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。
  ●残压Ur和保护电压Up
  残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。
  保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur   根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其Up和Ur也会相应提高,如在放电电流为10kA(8/20μs)时:
  Uc=275V Ur(10kA,8/20μs)≤1200V
  Uc=385V Ur(10kA,8/20μs)≤1600V
  Uc=440V Ur(10kA,8/20μs)≤1800V
3、 电源防雷器的分类
  ●按放电电流区分
  耐受10/350μs波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和压敏电阻型产品。如易龙公司的EPP100型。
  耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA,80kA,65kA,40kA,20kA等,使用氧化锌压敏电阻。如易龙公司的EPP100/EPP80/ EPP65/EPP50/EPP40/EPP30/EPP20型。
  ●按保护方式区分
  单片式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。
  组合式:供货商为了用户接线方便,已经根据不同接线系统将各种模块组成一套,常见有易龙公司的EPP系列避雷器。
  安装方式:常见的为35mm导轨安装,也有个别公司为螺钉固定。
  ●按外形结构区分
  模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。
  箱 式:将一组或两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。
  ◇单级防雷箱:同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。
  ◇多级防雷箱:两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中。为了解决在有限的空间做到两级防雷保护,通过串接解耦线圈或安装隔离变压器,既能泄放大电流,又能将残压限制在1kV或更低,通常可以使用两个单级防雷箱起到多级防雷箱的同等效果。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 08:02 , Processed in 0.086023 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表