电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 7896|回复: 7

导线线径与电流规格表

[复制链接]
发表于 2008-2-15 14:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  导线线径与电流规格表
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
常用的从1平方毫米开始: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米;不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
下面是铜线在不同温度下的线径所能承受的最大电流表格。
线     径
(大 约 值)
(平方毫米)    铜线温度(摄氏度)
        60℃         75℃        85℃       90℃
                  电流(A)
2.5    20    20    25    25
4.0    25    25    30    30
6.0    30    35    40    40
8.0    40    50    55    55
14    55    65    70    75
22    70    85    95    95
30    85    100    100    110
38    95    115    125    130
50    110    130    145    150
60    125    150    165    170
70    145    175    190    195
80    165    200    215    225
100    195    230    250    260

导线线径一般按如下公式计算:
铜线: S= IL / 54.4*U`
铝线: S= IL / 34*U`
式中:I——导线中通过的最大电流(A)
L——导线的长度(m)
U`——充许的电源降(V)
S——导线的截面积(mm2)
说明:
1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。
2、计算出来的截面积往上靠。
发表于 2008-2-15 16:59:58 | 显示全部楼层
有没有一个权威的标准详细规定这个事情? 不同来源的资料,数据不一定相同,搞得偶有时不知按哪个好
发表于 2008-4-14 10:31:20 | 显示全部楼层
恩,其实我觉得这个资料不全. 应该给出铜的材料说明,线有很多种,都是铜材料也有区别.

如果能附上一个线径,电流和温度曲线图更好,更好分析.

特别做线路板设计的时候(跑题了,这个帖子和线路板设计没有关系)
发表于 2008-9-4 16:21:24 | 显示全部楼层
小弟初来乍到,不明白为什么温度越高,能过的电流越大?
发表于 2008-9-14 14:47:20 | 显示全部楼层
工作中可以用EXCEL作一个表--导线线径与电流规格表,方便使用。
发表于 2009-4-7 14:01:03 | 显示全部楼层
温度高,电阻变小了
发表于 2010-1-7 16:02:56 | 显示全部楼层
.绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面
(mm 2 )
载流量是截面的倍数
载流量(A)
导线截面
(mm 2 )    载流量是截面的倍数    载流量(A)
1    9    9
1.5    9    13.5
2.5    9    22.5
4    8    32
6    7    42
10    6    60
16    5    90
25    4    100
35    3.5    123
50    3    150
70        210
95    2.5    238
120        300
150    2    300
185        370
发表于 2010-5-27 20:19:25 | 显示全部楼层
不同厂家给出的值不一样。