  各位大虾:三相滤波器可以用在单相电路中吗? [s:15]
发表于 2008-3-19 10:00:01 | 显示全部楼层
一般情况下,可以。
如果是三相无中线的滤波器,则不可以。
发表于 2008-3-24 22:24:51 | 显示全部楼层
请问什么是中线?
发表于 2008-4-11 13:42:33 | 显示全部楼层
引用第0楼maxpower2008-03-19 09:09发表的“三相滤波器可以用在单相电路中吗?”:
  各位大虾:三相滤波器可以用在单相电路中吗? [s:15]

在电磁屏蔽室的建造中,一般使用AC 3相的电源滤波器,一相用于照明、空调等辅助用电,一相用于测试设备供电、一相用于被测件供电。
发表于 2008-4-19 18:34:22 | 显示全部楼层
一般来讲,真正的三相滤波器是不会像楼上说的这样用的。如果需要三路供电,原理上来讲应该使用三个滤波器(单相或者三相)。

所谓三相滤波器应该有五个输出五个输入,包括L1,L2,L3,Neutral,GND;而单相滤波器呢就有三个输入输出,包括L,Neutral,GND。
发表于 2008-8-7 09:57:49 | 显示全部楼层
一般滤波器上都有图,你接山差模共模都有路径的就可以,
发表于 2010-8-14 04:33:44 | 显示全部楼层
我想楼主问的是
3相的5输入输出的滤波器可不可以只接3 个脚 L1,Neutral,GND。
不考虑成本,这样有么没有效果;