电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4054|回复: 0

防雷器分级保护原理

[复制链接]
发表于 2006-9-26 14:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
    IEC61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZOB区与LPZ1区的交界处安装B级(即首级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(即次级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(即末级)防雷器。其工作原理是:利用分级的防雷器,层层泄放雷电或感应过电压,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
VDE 0675对B、C、D三级防雷器保护水平的要求如下:


防雷器
保护水平
防雷器安装等级

B级电源防雷器
<6KV


B级电源防雷器
<4KV


C级电源防雷器
<2.5KV


D级电源防雷器
<1.5KV





  B级防雷器一般采用具有较大通电流的防雷器,可以将较大的雷电流泄放入地,达到限流的目的,同时将危险过电压减小到一定的程度。
  C、D级防雷采用具有较低残压的防雷器,可以将线路中剩余的雷电流泄放入地,达到限压的效果,使过电压减小到设备能承受的水平。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-11-23 22:34 , Processed in 0.076009 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表