x
  主机1,从机3,从机24V供电,DC/DC转5V供单片(STC89C51)工作,单片通过光耦(TLP521)控制继电器(24V),继电器接220V输出控制20个大镇流器(300W),再通过DC/DC5V转5V给485供电,485使用75LBC184,A、B输出经过P6KE6V8CA、放电管P2600,还有压敏电阻W250-180。连接使用屏蔽双绞线。故障:镇流器工作,主机和从机收发数据,通讯不稳定。如果不开镇流器,通讯正常。从机距离镇流器有1M左右距离。恳求有经验的指点一下,解决这个故障有哪些办法,谢谢。
发表于 2008-6-29 18:20:05 | 显示全部楼层
485被串扰了。串扰是看485整个链路 不是看从机。

所以问题可能在你的主机上。

方法就是你用示波器去看,波形是 不是 有很多干扰。

做做滤波!