电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2921|回复: 5

485通信故障处理案例

[复制链接]
发表于 2008-6-29 20:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  前几天处理一个电力电子设备的485通信,将处理过程拿出来给大家汇报一下,说得不对别拍俺:)
1、装置不启动时,通信那个通畅啊,不用说了都!
2、装置一启动后,通信直接DEATH;
3、将双绞屏蔽线在控制器端接地--与主开关柜的接地连到同一个接地桩上,启动装置后通信能通上,但数据校验错误频频发生;
4、将双绞屏蔽线由1m加长到10m,有所改善---我个人认为是终端电阻区配的问题,但暂时没精力细究,所以先这样用着;
5、将屏蔽线的接地连同控制器的接线与主开关柜的接线分到不同的接地桩上,通信正常;

我的485搞定了,前后花了3天时间;
发表于 2008-6-29 20:58:48 | 显示全部楼层
Excellent
实际工作中,学会不断总结,这会使自己的经验、能力迅速提高。
发表于 2008-7-26 10:12:56 | 显示全部楼层
有没有人牛人分析下  是何缘故?
发表于 2008-7-29 19:50:43 | 显示全部楼层
应该是共模的问题
发表于 2009-1-21 16:22:04 | 显示全部楼层
需要牛人给个详细的分析,非常感谢! [s:15]  [s:15]  [s:15]
发表于 2009-1-21 16:32:05 | 显示全部楼层
请分析下原因

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-17 06:46 , Processed in 0.100818 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表