电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3106|回复: 9

如果电路有三个地该如何分(双面板或四面板)

[复制链接]
发表于 2008-7-29 15:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  如果电路有三个地该如何分(双面板或四面板)
发表于 2008-7-29 15:28:59 | 显示全部楼层
既然是三个地 ,功能肯定不一样了。

根据你的功能来决定  是单点接,还是多点接,是直接连 还是间接连!
发表于 2008-10-12 10:33:08 | 显示全部楼层
根据信号线来分。每个地都必须各自把相应信号线覆盖住,比如,数字3.3V对应的GND,必须覆盖全部3.3V信号线,包括信号线的起始端(IC引脚/接插件)、布线、信号线的终止端(一般也是IC的引脚/接插件)
发表于 2009-4-29 17:06:27 | 显示全部楼层
这个东西 主要是根据干扰的流向来分,所以不但与你有几个地有关还与你的地所对应的电路,产品构架有很大的关系。千万不要指望通过一两句话能解决你的EMC问题
发表于 2009-4-30 13:08:28 | 显示全部楼层
我認為只要一個地極可
发表于 2009-5-5 10:31:42 | 显示全部楼层
我也很晕这样的分布,现在我的产品就出现问题了,也是三个地,不知道咋整.一个系统地,一个模拟地(RF芯片),一个天线地.
发表于 2009-6-1 16:43:10 | 显示全部楼层
我認為只要一個地極可
发表于 2009-6-3 10:23:26 | 显示全部楼层
我也是,数字地,模拟地,网口变压器的地貌似都要分开
发表于 2009-6-10 17:19:37 | 显示全部楼层
You can use Star net, bus net, tree net to meet your request
发表于 2009-7-1 15:39:45 | 显示全部楼层
天线地和模拟地不可共用吗

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-30 20:38 , Processed in 0.098418 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表