网口插座下面的不铺地的作用

[复制链接]
发表于 2008-7-29 16:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  是接屏蔽线用的,为啥没有铺地,难道有深刻的意思?
发表于 2008-7-29 16:56:26 | 显示全部楼层
是一种设计方法,属于老式的产品在用,当初是为了防止打火。

现在我们早已 不用了。都给他铺上了EMC地了
发表于 2008-8-7 12:26:00 | 显示全部楼层
印象中以前也用过不带接地的.
发表于 2008-10-18 10:19:33 | 显示全部楼层
tansformer一般不铺底.插座铺地
发表于 2009-4-17 17:26:57 | 显示全部楼层
不知道铜箔和trace的近距离,会不会有风险呢?
就是ls说的打火,难道就不需要考量了么?
发表于 2009-4-23 00:08:25 | 显示全部楼层
防止雷击,因为以太网PHY芯片的接端会对地短路。后续很多公司设计时不会将以太网接口电路变压器初级的信号线布置在表层或底层
发表于 2009-4-30 13:11:13 | 显示全部楼层
不要怕  我認為connector gnd要鋪地
发表于 2009-5-12 11:22:17 | 显示全部楼层
connector鋪地一方面是使io cable與另一端設備連接時,減少因gnd位準不同產生寄生電容效應,使cable變成emission source,這前提是你的gnd與金屬housing是相連的
如果是plastic housing就無用啦
发表于 2010-4-1 12:57:08 | 显示全部楼层
是接Connector GND(CGND),这样CGND和GND之间可通过capacitor隔离,切断内、外部的耦合途径。
发表于 2010-4-21 15:03:31 | 显示全部楼层
我们单位设计的网络插座下面都铺地了也没见有什么问题