x
  网络端口的传导问题,一直都不知道怎么解决的问题,测试结果是基本就两个点相当顽固-23.1250MHZ和16.2250MHZ这两个点相当顽固,就这个两个点余量不够,只有1点几个dB的余量,且怎么改都不下去。
  我说下板子网络端口的情况:网口到变压器副级线圈的地都是挖空的,同时网络地PGND和板子地GND通过电感相连。测试的时候网线用的是机制的很好的网线。
  请问一下各位达人,我该怎么整改,请问有什么可行的方法?

  感激不尽!!!!
发表于 2008-8-3 16:56:26 | 显示全部楼层
屏蔽与机壳接得如何;
信号线串磁珠,与地间接高频电容;若成本可接受直接放信号滤波器;
发表于 2008-8-4 10:05:27 | 显示全部楼层
以前也碰到过此类的情况,看看是不是电源滤波不够的原因。
个人建议:换个cm choke 注意容量的大小,根据频率选。
发表于 2008-8-4 10:48:34 | 显示全部楼层
你的端口传导不过,你可以检查下你的端口与机壳的接地是否良好,还有就是端口的地的处理方法.
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:48:50 | 显示全部楼层
电源出来的电压纹波基本上都控制在50mv以内了,看看还有什么办法啊,各位达人帮我想想