电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3457|回复: 6

各位朋友,网口保护 有什么好的方案呀?

[复制链接]
发表于 2008-8-3 00:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  如题,保护网口 和 dsl线路保护部分 怎样做比较好呀 ,我是新手 ,请多多赐教呀 ,谢谢啦 。我们现在网口保护 一级直接使用lc03-3.3,线路部分 一级使用陶瓷放电管 ,二级使用lc03.-6 ,目前线路部分没出过问题,网口还是会出点问题 ,各位高手,有什么好的建议呀,谢谢啦
发表于 2008-8-4 11:46:57 | 显示全部楼层
你这两个器件是什么呀。

如果不计成本 还是可以做得好的,就看你成本能不能受得了
发表于 2008-11-17 15:26:05 | 显示全部楼层
我那也在做带网络端口的机器
不知道怎么防护
发表于 2008-11-17 17:06:22 | 显示全部楼层
网口是接触放电,所以你在做方案的时候把网口外围的那个金属和你结构外壳做好接地就可以了,如果还有问题的话,那你最好在网口的几个信号线上加TVS或者压敏电阻,稳压管有的也行,不过你的这些器件的参数得选对,不然没有太大帮助。
发表于 2008-11-20 17:39:00 | 显示全部楼层
一般的网口使用集成变压器的RJ45,ESD问题不是很大,当然RJ45E的质量和外壳地泻放路径要通畅
我们产品8K 接触,15K空气不加另外的保护器件可以通过
发表于 2008-11-20 17:42:54 | 显示全部楼层
网口和DSL防护一般指surge,这个又涉及到室内和室外等级不一样
DSL一般气体放电管加热敏电阻后面还可以加TVS
网口加TVS比较多,但是寄生电容不能太大,影响性能
同时防护还分差模和共模防护
发表于 2008-11-20 23:08:42 | 显示全部楼层
RJ-45 Connector在ESD方面还好吧 都这么成熟的产品了