  概述
由于目前所使用的电子元件和设备对电磁干扰非常敏感,尤其对“高频”和“瞬态”现象。所以在电子元件和设备的大量使用中,出现了由电和电磁干扰所引起的设备误动作、设备拒动、设备损坏等现象。为了避免和减轻上述问题,提出了对电子元件和带有电子元件的设备要进行电磁兼容(EMC)试验,主要进行浪涌(冲击)抗扰度试验,振荡波抗扰度试验和电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。在浪涌(冲击)抗扰度试验和振荡波抗扰度试验中,随着电源线和控制线数量的增多,试验的时间和繁琐度也随着增加。
在多次对受试设备进行试验的过程中,笔者总结出了以下两种可提高试验效率的方法。
去除冗余的方法
根据国标GB/T17625.5-1999,如果受试设备的控制线、信号线中存在功能相同的线,即实现的电路线路相同,则可以选择其中一定数量的线路进行典型测量。例如,在对某电子有限公司生产的CHK-II型重合器控制器进行试验时,它有三根电流线分别标为Ia、Ib、Ic。根据CHK-II型重合器控制器的原理图,Ia、Ib、Ic这三根线的实现线路是相同的,则在浪涌试验中,Ia与其他控制线、信号线的共模和差模试验性质同Ib、Ic与其他控制线、信号线的共模和差模试验,所以我们可对其中的任意两根进行测量(也可对其中的一根测量)。
多线测量的方法
在浪涌试验中,分为共模和差模两种方式。
在共模方式中:如果有N根控制和信号线,则测量次数为N×5×21×22,在差模试验中:N根控制线和信号线需测量的次数为×5×21×22,由于每次试验的间隔为一分钟,不考虑分合闸及换极性的时间,则测量时间为T共= N×5×2×22,T差=×5×21×22。
其中:表示在N根线中任取两根线的所有排列组合的数目,5表示每对线的试验次数为5次,每次间隔一分钟,21表示正负极性,22表示分合闸状态。
当N=10时,在试验一切顺利的情况下,则T共= N×5×21×22=200分钟,为3个多小时;T差=×5×21×22=1800分钟,为30个小时。如果N>10时,则试验时间会更长,且该项试验换线频繁,很容易出现错误。为了减少试验时间,提高试验效率,减少可能出现的错误,我们可采用多线测量的方法(见图1)。
在线--地(共模)试验时
把图1中的S1置于0位置,而通过短接线把S2同时接到试品的1,2,3,4位置上,这样就可同时完成4根线的测量,则测量时间变为T共/4。N=10时,T共=50分钟。
在线--线(差模)试验时
根据图1,我们可采用“三高一低”和“三低一高”的试验方法。“三高一低”即通过短接线把S2接到1,2,3位置上,把S1接到位置4上进行测量。然后进行“三低一高”试验,即这次把S2接到位置4上,S1接到1,2,3位置上进行测量,这样就完成了四对线的测量,测量时间变为T差/4。N=10时,T差=450分钟。
在振荡波抗扰度试验中,与浪涌的试验方法相似,只是持续时间为2秒,每对线的试验次数变为1次(见图2)。
根据图2,可采用与图1相同的测量方法,这样可大大节省试验时间,提高了试验效率。
结语
通过多次试验,为提高试验效率,建议采用去除冗余和多线测量的方法。
参考文献:
1.  GB/T 17626.4—1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
2.  GB/T 17626.5—1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
3.  GB/T 17626.10—1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
发表于 2008-11-11 13:41:22 | 显示全部楼层
不错。因为试验贵啊 [s:28]