  干扰器里电快速脉冲群有七种干扰方式,N,PE/L,N/L,PE/,N,PE/L/N/PE
是不是每种工作方式都得做一遍?
GBT 17626.04里是这么写的:
应使用耦合装置施加试验电压.试验电压应耦合到受试设备和去耦网络之间的线路上或与试验有关的两个设备之间的线路上.
看着那么难理解的感觉.

浪涌只有L,N,PE/L,N/L,PE/,N,PE.没有单独的L/N/PE.

脉冲群这7项和浪涌的4项有什么区别和关系呢?
是不是几种方式都得做???
 楼主| 发表于 2008-9-24 13:23:28 | 显示全部楼层
急啊.在线等两个小时...
浪涌写得就好理解点,线-线,线-PE.几种耦合方式.
脉冲群就没这么写,不知道是不是所有的7种方式都做一遍还是可以选典型的做? [s:28]
发表于 2008-9-24 13:33:45 | 显示全部楼层
L PE
N PE
LN PE
 楼主| 发表于 2008-9-24 14:50:53 | 显示全部楼层
怎么都是对地的呢?
 楼主| 发表于 2008-9-24 15:57:08 | 显示全部楼层
http://www.emcstudy.net/read-htm-tid-1197.html
在电源线上的试验通过耦合/去耦网络以共模方式进行,在每一根线(包括设备的电气接地线)对地(对参考接地板)施加试验电压。要求每一根线在一种试验电压极性下做三次,每次一分钟,中间相隔一分钟。在一种极性做完后,换做另一个极性。一根线做完后,换做另一根线。当然也可以把脉冲同时注入两根线,甚至几根线。

这个GB17626 04好象没提到过吧.

是怎么来的呢?
发表于 2008-9-24 16:52:48 | 显示全部楼层
因为 EFT是共模干扰,就这么简单
发表于 2008-9-25 09:41:37 | 显示全部楼层
标准没咋写清楚,都做一遍也无所谓,反正时间很短,或者穿插做也可以呀
发表于 2008-9-25 10:48:25 | 显示全部楼层
一般情况标准上只是一个概念,不会说的很详细,对于你说的一般都要试验一边,国外的产品都有这些设置,实际对产品质量的提高,及发现问题还是很有帮助的!因为干扰是多方面的多途径的,关键验证你的设计能力如何!
发表于 2008-10-9 09:04:43 | 显示全部楼层
按照标准来做,理论上应该都做的.但也有特殊情况的,资料上也应该有.
发表于 2008-10-12 11:35:14 | 显示全部楼层
因为EFT是属于一中共模的骚扰,所以我们一般测试的时候施加的骚扰也应该模拟的是一种共模骚扰,所以肯定是对地(PE)的哦!