产品:配电监测仪表
测试项目:脉冲群(四级)
产品结构:下面一块采集板完成电源和电信号的采样,中间一块板CPU板完成通讯和数据处理 上面一块板是液晶显示,产品外壳塑料(PC)无接地端子
测试问题:在加脉冲群时,显示正常.可是在用手触及外壳的液晶显示窗部位时,出现显示错位和无显示的现象,
仪表外观附图
谢谢 




整改结果:
    啊 这个总题昨天整到今早二点多,终于找到一个效果最好的方法于大家共享,请各位多多指正。

加大电源模块共模线圈到mH级,用UUx.x的电感效果不明现,磁环效果最好.问题解决.就是不明白这个怎么计算.

后感:EFT原凶还是传导,先前凝是电源的辐射看来是错误的想法.
发表于 2008-10-10 16:55:50 | 显示全部楼层
请问 你测试的时候 用手碰他干嘛?
发表于 2008-10-10 19:53:58 | 显示全部楼层
手碰他出现问题是因为人体对地的寄生电容对EFT共模电流提供的一个回路,使流过LCD处的共模干扰电流加强。

这类产品主要处理PCB的地平面和串扰问题,还有排线出现的高阻抗问题
发表于 2008-10-22 21:02:20 | 显示全部楼层
已经遇到两个做电力计量的同行了,嘿嘿~。
 楼主| 发表于 2008-10-24 10:29:49 | 显示全部楼层
整改结果:
    啊 这个总题昨天整到今早二点多,终于找到一个效果最好的方法于大家共享,请各位多多指正。

加大电源模块共模线圈到mH级,用UUx.x的电感效果不明现,磁环效果最好.问题解决.就是不明白这个怎么计算.

后感:EFT原凶还是传导,先前凝是电源的辐射看来是错误的想法.
发表于 2008-10-24 10:41:52 | 显示全部楼层
我之前也是遇到这样的事情.那时我的磁环的位置离电源线较远.也是手碰一下或者还没碰到LCD就不显示了.最后把磁环放在电源输入口最近的地方,效果就很好了.手碰碰没问题,连手捂上去都没事.我觉的还是电源线上的辐射的原因.我是根据距离来判断的.虽然标准上没有要求拿手去碰.但是有时做实验看显示的东西,手难免会碰到.
发表于 2008-10-24 10:56:38 | 显示全部楼层
如果产品电缆可以用磁环几乎可以解决任何EFT问题 ,4,4KV