  为什么开关电源传导干扰测试会在1.9M处有4.66个dB??开关电源最大开关频率才60KHZ.
发表于 2008-10-26 18:22:49 | 显示全部楼层
可能原因之一:变压器漏感和MOS管上并联电容的谐振频率。
发表于 2010-12-14 12:06:07 | 显示全部楼层
你可以先区分看看到底是共模干扰还是差模干扰,然后再根据不同的干扰去采取相应的滤波措施,一般前级加一个镍锌的小环肯定会有效果;或者在电路中查找1.9M的震荡频率,想办法抑制此震荡频率。
发表于 2011-1-14 10:40:37 | 显示全部楼层
应该是共模吧
发表于 2012-3-15 13:33:31 | 显示全部楼层
不太好说