电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2699|回复: 3

求助:关于LN 之间的10KV浪涌测试

[复制链接]
发表于 2008-10-28 10:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我有一款产品,要求在LN之间可以过10KV的浪涌测试,应用61000-4-5标准 1.2/50
我使用了一款压敏电阻器,可以合格,
但是我这个压敏电阻必须装在保险丝的前面,因为在10KV的时候,电流有3500A左右,保险丝受不了呀!保险丝是2.15A的。
可是这样会不会有什么问题呀,万一压敏电阻器失效短路了,怎么办?

请各位大侠指导一下。
发表于 2008-10-28 13:20:51 | 显示全部楼层
10KV?
是什么产品啊,要求这么高? [s:15]
 楼主| 发表于 2008-10-28 15:00:37 | 显示全部楼层
还不是某些领导一拍脑袋决定的,我们这些小兵就只能劳动了。
各位大侠,有没有什么办法呀?
还是我真的只能把这个压敏电阻放在保险丝前面。
发表于 2008-10-29 08:53:51 | 显示全部楼层
这个电流是瞬态电流,你的保险丝可以选择大一些的。

由于电压比较大,你的设计的时候可以将一个FUSE串接在压敏上,以防止压敏失效引起的负面作用。

由于加了这个FUSE,他的引线电感的存在,会降低压敏的作用,所以你要多测试几次,选择适合的压敏电阻

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 07:12 , Processed in 0.083528 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表