电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 2875|回复: 8

IEC61000-4-4脉冲群抗扰度试验的新老标准不同

[复制链接]
发表于 2008-10-30 08:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  RT

IEC61000-4-4的差异.pdf

459 KB, 下载次数: 64

发表于 2008-11-2 14:27:27 | 显示全部楼层
群脉冲试验,接地板真的那么重要吧,做电源群脉冲试验时,设备的接地端口没接地,好象影响不大
发表于 2008-11-4 15:20:04 | 显示全部楼层
请问是2008版本的么
还是下下来看看吧

支持下!
发表于 2008-11-16 19:39:10 | 显示全部楼层
EFT的接地和测试台非常重要
PS:国产EFT的耦合夹都连个保护都没有,就算电不死人也不能这么干呀。
发表于 2008-11-17 15:35:13 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2008-11-17 21:12:45 | 显示全部楼层
04年的《安全与电磁兼容》 钱振宇不是写得很详细吗。
发表于 2008-11-26 17:56:25 | 显示全部楼层
老大正要要这个,谢啦!还有个问题请教:新标准要求同时对电源线施加共模干扰!我们的设备比较陈旧,通过手动开关选择将burst耦合进被测端口。那么当同时选择两个端口的时候,如果发生器本身的能量有限,会不会存在干扰的能量(比如电压下降)被均分到了两个端口去?有没有办法验证。我们的设备是三基的,估计楼主应该用过。
发表于 2009-4-21 15:06:30 | 显示全部楼层
才开始学习,现在开始关注版本问题.因为公司原来的设备很多都是按照老标准做的,存在风险.
发表于 2009-4-21 20:55:38 | 显示全部楼层
[s:9] 下载来学习下,不知道新标准是哪一年的

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-24 01:17 , Processed in 0.105311 second(s), 23 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表