如果是一个四层板,三个电源3.3V 5V 1.8v

[复制链接]
发表于 2009-4-17 17:09:22 | 显示全部楼层
如果器件较多,诸如主板,那么第2层为power,第3层为gnd。

如果上层走线多,那就反一下。
发表于 2010-12-16 15:37:29 | 显示全部楼层
通常 4 layer  1.signal 2.gnd 3.vcc 4.signal
建議你 三個電源走VCC整層,在依照IC去分割三塊出來
GND整層
发表于 2012-3-24 10:10:26 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-3-24 15:28:30 | 显示全部楼层
电源层依IC是否可参考此电源来充铜连接, 电源层之间、电源与地之间多加网格电容互连,有好处!
发表于 2012-4-1 09:25:53 | 显示全部楼层
获益匪浅~~~
发表于 2013-4-8 14:16:09 | 显示全部楼层
引用第3楼kongjin2008-08-14 22:39发表的“”:
我碰到的主要是5转3.3转1.8,1.8主要是核电压,而3.3才是主要电源,所以用3.3做电源平面,
为什么呢,当器件开始工作时,变化电流就会产生地弹,那么主电源是平面层阻抗很小,则地弹相应
也就很小.

  电源平面不要随心所欲分割,分得不好干扰反而更厉害,这一点我没法给你解释怎么分,因为每个
.......
地弹主要是由地回路的电感引起的。