冲击电流试验,做L到地的时候,到5KA左右的火线L的铜皮烧掉了?请问怎么整改

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-2-4 14:27:28 | 显示全部楼层
引用第10楼cdysos1102009-02-04 13:48发表的“”:
就像楼上各位说的,这个设计原理是没问题的,电流FUSE你可以加个试下;
另看你的第一副图,是不是气体放电管没有动作,导致大电流不能泄放到地?
不知道你的气体放电管的动作电压是多少?
压敏电阻一般选用14D471K或20D471K,不知道你选取的是什么型号了?
另像4楼说的L-N之间一般要加个退偶电感(加在后面),不知道你加了没?



谢谢楼上的

气体放电管如果没有动作的话,说明红色那段回路是断路,不可能燃烧的啊!应该是导通了!

加退耦电感的话,一般加多少的,参数怎么选啊!麻烦推荐个!怕电阻被烧了。加个一般的几ohm的电阻可以吗?

温度保险丝:额定动作温度133度;10A/250V
压敏参数:压敏电压820V,通流量大约在6KA
放电管参数:直流击穿电压在600V,交流击穿电压在925V,通流量约20KA

你看有问题吗,是选大了点,启动电压!但是应该是已经启动了的,如果没通路不会烧啊!。

压敏电阻型号和参数

压敏电阻型号和参数

放电管型号和参数