发表于 2009-12-28 20:18:20 | 显示全部楼层
这么好的帖子 不要沉啊  楼主找到解决方法了吗  分享下
 楼主| 发表于 2010-9-21 13:35:11 | 显示全部楼层
我现在告诉大家:芯片位置不要跟开关电源模块靠太近,开关电源模块要尽量远离芯片;
问题已经解决;
发表于 2010-10-11 17:40:44 | 显示全部楼层
如果排除开关电源和芯片比较近的因述。

用共模电感加宽频特性的产品对于EFT很有效。
http://www.compon-tech.com/_d269653834.htm
发表于 2010-10-20 13:18:55 | 显示全部楼层
你的按键板有接地吗?看看把按键板接地后是否排线的空间辐射会少一些,EFT都会造成芯片复位的话,应该你的静电空气放电也是有问题的吧? 你按键板上有控制系统复位的信号吗?通常很多按键板上都有PS_ON或reset 等信号的。
建议:1、加强按键板的接地;  2、排线布线尽量短并做共模滤波处理。
发表于 2010-10-20 15:02:07 | 显示全部楼层
你的电源线,地线,通讯线是不是捆在一起的??
EFT信号高频成份比较多,干扰信号会通过导线之间的互感和线间寄生电容耦合到主板上去,
你可以将导线分开,减小导线之间的互感和寄生电容,特别是将电源线与通讯线,以及通讯线之间分开,这样可以避免干扰信号耦合到主板上去。