电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 6395|回复: 0

IEC61000-4-4(GB/T17626.4)电快速瞬变脉冲群的抗干扰度试验

[复制链接]
发表于 2006-10-27 12:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

                               
登录/注册后可看大图

一、    实验目的
电路中,机械开关对电感性负载的切换,通常会对同一电路中的其他电气和电子设备产生干扰。这类干扰的特点是:脉冲成群出现、脉冲的重复频率较高、脉冲波形的上升时间短暂、单个脉冲的能量较低。实践中,因电快速瞬变脉冲群造成设备故障的机率较少,但使设备产生误动作的情况经常可见,除非有合适的对策,否则较难通过。
二、    实验标准及配置
1、    试验采用的国家标准:GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术,群脉冲抗扰度试验,它等同于国际标准:IEC61000-4-4:1995。
2、    试验列出了对设备的供电电源,保护接地(PE),信号和控制端口进行电快速瞬变试验时优先采用的试验等级的范围。
3. 供电电源端口,保护接地(PE)
等级   电压峰值(KV) 重复频率(KHz)
1级       0.5             5
2级    1                       5
3级    2                       5
4级    4             2.5
X级    特殊          特殊
4. 在I/O(输入/输出)信号,数据和控制端口
等级  电压峰值(KV)   重复频率(KHz)
1级       0.25             5
2级      0.5                 5
3级      1                    5
4级      2                    5
X级    特殊          特殊
5.试验配置以(台式设备为例)
群脉冲发生器  耦合装置
参考接地板
(材料为0.25mm以上的铜板或铝板,在选用其它金属材料时,厚度至少是0.65mm,参考接地板各边至少应比受试设备超出0.1m以上,并和实验室保护地相连。使用耦合装置和受试设备之间的信号线和电源线的长度应不大于1m.如果超出部分应该收拢在一起形成一个直径为0.4m的扁平线圈放置在接地参考平面上方0.1m处,受试设备和耦合装置之间的距离应不大于1m。
6.实验环境
温度:15℃-35℃
湿度:30%-65%
气压:86kpa-106kpa
三. 仪器原理图
用于产生一串串脉冲,测试EUT抗脉冲干扰的能力,评估电器和电子设备的供电端口、信号端口和控制端口在受到重复的快速瞬变脉冲干扰时的性能。在电源线、信号线和控制线上出现的脉冲群干扰常具有上升时间短、重复频率高、能量低的特点,会对电子设备产生骚扰。
电快速瞬变脉冲发生器的主要器件有:高压源、充电电阻、储能电容器、放电器、脉冲持续时间形成器、阻抗匹配负载和隔直电容,其示意图参见图

                               
登录/注册后可看大图

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-23 07:53 , Processed in 0.076823 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表