求助:PE端与金属外壳连接后,地漏电流是0.5mA还是0.1mA以下啊?谢谢!

[复制链接]
发表于 2010-6-2 20:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我们的电源的PE端是接到金属外壳上的,这样对地泄漏电流与机壳泄漏电流就是一回事了,该选0.5mA还是0.1mA限值呢?
发表于 2010-6-2 21:40:30 | 显示全部楼层
跟公网的PE不连的吗?
发表于 2011-6-16 23:32:30 | 显示全部楼层
[s:9]
发表于 2011-9-12 09:22:42 | 显示全部楼层
同问 帮楼主顶一下
发表于 2013-9-21 15:19:43 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2014-7-17 12:56:58 | 显示全部楼层
外壳漏电流限值 NC0.1mA, SFC0.5mA.
对地漏电流限值 NC0.5mA, SFC 1mA.

你这种情况相当于外壳漏电流断地的单一故障状态测试值,等同于对地漏电流的正常值。你去看标准上的测试电路就知道了。