电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
楼主: aaronchou555

RS485浪涌防护疑问

[复制链接]
发表于 2011-8-4 14:22:46 | 显示全部楼层
我也很想知道
发表于 2011-8-7 23:18:26 | 显示全部楼层
[s:15]  [s:15]
发表于 2011-8-8 09:38:45 | 显示全部楼层
这个问题采用光耦应该好点吧?
发表于 2012-2-15 18:41:29 | 显示全部楼层
我们遇到过,对方的MODbus通信协议写得太烂,我们的485芯片A线一直在置高,对方那边的485A线一直置低,没过多久芯片就烧了。跟干扰根本无关
发表于 2012-2-26 14:40:05 | 显示全部楼层
正要做485,学习了 [s:23]
发表于 2012-3-5 21:11:43 | 显示全部楼层
个人觉得你的防护方案不够好,可以试着用气体放电管+PTC+TVS的三级防护模式,返修率就不回那么高了。
发表于 2013-3-2 23:49:26 | 显示全部楼层
也有可能是因為產品雖然通過了6KV的浪湧測試40次,但在實際環境中被第100次的5KV的浪湧打壞了
別忘了電阻AGING的可能性
所以不一定是法规要求的等级不够高或不够全面,而且法規若要求到毫無疏漏,EMC工程師就沒人敢做了

一個很笨的建議,既然1W的電阻容易壞,就併聯成2W吧!
发表于 2014-9-24 10:54:22 | 显示全部楼层
学习了.
发表于 2014-10-24 09:43:17 | 显示全部楼层
呵呵,试一试VIKING的SWR系列贴片电阻,1.5W/2512封装,再加上A、B间增加一个通流量5KA的贴片陶瓷气体放电管,保证现场部损坏!
发表于 2014-12-18 16:47:39 | 显示全部楼层
[s:9]  [s:9]  [s:9] 学习了。