电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4517|回复: 0

静电抗扰度试验标准化的新进展1

[复制链接]
发表于 2006-11-11 14:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  新版GB/T 17626.2《电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》(以下简称“新标准”,等同采用IEC 61000-4-2:2001《电磁兼容 第4-2部分 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》),将替代GB/T17626.2-1998(以下简称“老标准”)。标准的修订是为了进一步完善静电放电方法,增强试验结果的可靠性和准确性。
1 GB/T 17626.2的修订内容
1.1 不接地设备的试验方法
新标准增加了对不接地设备试验方法的规定。
不接地设备是指在安装或设计时与接地系统没有任何连接的设备或零件,包括便携式、电池供电和双重绝缘设备(II类设备)。
基本原理:不接地设备或设备的不接地部件不象I类供电设备能自己放电。若在下一个静电放电脉冲施加之前电荷未消除,受试设备或受试设备部件上的电荷可能累积为预期试验电压的两倍。因而,经过几次绝缘体电容静电放电的累积,双重绝缘设备可能充电至异常高,然后绝缘击穿电压放电,此时能量相当高。
为模拟单次静电放电(空气放电或者接触放电),在每个静电放电脉冲施加之前应消除受试设备上的电荷。
当对一个或几个可接触到金属部分进行静电放电试验时,由于不能确保得到该产品上试验点和其它点间的电阻,应消除施加静电放电的点的电荷。消除电荷应使用类似于水平耦合板和垂直耦合板用的带有470KΩ泄放电阻的电缆。
因受试设备和水平耦合板(台式)以及受试设备和接地参考平面(落地式)之间的电容取决于受试设备的尺寸,静电放电试验时,若功能允许,应安装带泄放电阻的电缆,以加快电荷泄放,减小静电放电累积的影响。放电电缆的一个电阻尽可能接近受试设备的试验点,最好小于20mm。第二个电阻靠近电缆的末端,对于台式设备该电缆连接在水平耦合板上,对于落地式设备,该电缆连接在接地参考平面上。
带泄放电阻的电缆会影响某些设备的试验结果。有争议时,若电荷在连续单次放电间能有效地衰减,施加静电放电脉冲时,断开电缆的试验优先于连接上电缆的试验。
为了保证电荷有效的衰减,以下选择可作为使用带有470KΩ泄放电阻电缆的替代方法:
a)连续单次放电的时间间隔应长于EUT的电荷自然衰减所需的时间;
b)使用带泄放电阻和炭纤维刷的接地电缆(例如,2×470KΩ);
c)加速受试设备将电荷“自然”泄放到环境的空气-离子发生器。
当使用空气-离子发生器泄放电荷时,施加空气放电应关闭离子发生器。
采用任何替代方法均应在试验报告中注明。
对于电荷衰减有争议时,可用非接触电场计监视受试设备上的电荷。当放电
衰减低于初始值的10%时,则受试设备被认为已经放电。
试验时,静电放电发生器的电极头通常应垂直于受试设备的表面。
对于台式设备EUT放于绝缘薄片(0.5mm厚)上,绝缘薄片位于水平耦合板上。对受试设备要施加静电放电的金属可触及部分,通过带泄放电阻的电缆连接到水平耦合板。
对于与地参考平面无任何金属连接的立式设备,对施加静电放电脉冲的金属可触及部分,通过带泄放电阻的电缆连接到接地参考平面上。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-19 02:47 , Processed in 0.077296 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表