电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
楼主: yx269395060

3m暗室接地问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2011-9-2 09:08:14 | 显示全部楼层
2欧姆应该没有问题吧
发表于 2011-9-2 12:26:00 | 显示全部楼层
出于 静电 和防雷的需要,最好小于1ohm

我昨天量了我的新场地的大楼地,我擦

0.2ohm不到。
发表于 2011-9-2 17:07:59 | 显示全部楼层
一般都需要单独做接地,在实在不行的情况下(有些实验室没有建在一楼),采用大楼的接地。这个实际上并不可靠。
发表于 2011-9-2 17:09:31 | 显示全部楼层
电阻值4欧姆以下,当然是越小越好。大楼地的阻值虽然小,但并不意味着作为接地是最好的,因为地回路可能会有问题。一定选择单独进行实验室接地。
发表于 2011-9-14 16:46:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-14 17:20:54 | 显示全部楼层
我们实验室在地下负一层,是大地中的大地 呵呵
发表于 2011-9-23 10:37:38 | 显示全部楼层
电阻一般1欧姆以下哦,如果达不到就重新做吧
发表于 2011-9-23 10:47:02 | 显示全部楼层
引用第11楼amo2011-09-02 12:26发表的“”:
出于 静电 和防雷的需要,最好小于1ohm

我昨天果了我的新场地的大楼地,我擦

0.2ohm不到。

老大埋了多大的铜牌啊,我埋了2层一平方的,0.5欧姆啊
发表于 2011-9-24 10:05:33 | 显示全部楼层
引用第13楼0_0_02011-09-02 17:09发表的“”:
电阻值4欧姆以下,当然是越小越好。大楼地的阻值虽然小,但并不意味着作为接地是最好的,因为地回路可能会有问题。一定选择单独进行实验室接地。

能单拉最好了。

现在有些人说不动呀,只好用大楼的地。

追着大楼柱子的接地点去接。

----------------------
回楼上的,大楼地桩打的好。
发表于 2011-9-27 23:30:48 | 显示全部楼层
[s:9] 了解一下

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2025-1-10 22:29 , Processed in 0.069979 second(s), 13 queries .