电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 1173|回复: 5

基站智能动环监控单元(FSU) (QZTT1008-2014)检测需求

[复制链接]
发表于 2015-8-4 15:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  (a)静电放电抗扰度试验(ESD)
参考标准:GB/T 17626.2《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》;
(b)电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(EFT)
参考标准:GB/T 17626.4《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》;
(c)浪涌(冲击)抗扰度试验(SURGE)
参考标准:GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》;
(d)电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
参考标准:GB/T 17626.11《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》;
(e)射频电磁场辐射抗扰度试验
参考标准:GB/T 17626.3 《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》
(f)射频电磁场传导抗扰度试验
参考标准:GB/T 17626.6《电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度》;
3.1.4.3    智能动环监控单元(FSU)硬件设备的EMI测试应满足如下标准:
参考标准:传导骚扰、辐射骚扰应符合标准GB 9254《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》。
3.1.5    防御雷电要求
3.1.5.1    智能动环监控单元(FSU)硬件应能监控具有不同接地要求的多种设备,任何监控点的接入均不应破坏被监控设备的接地系统。
3.1.5.2    防雷实验标准参照GB/T 17626.5《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》。
3.1.5.3    智能动环监控单元(FSU)防雷指标
试验端口    全部IO口    DC电源口    串口    E1接口    网口
冲击电流8/20us
正负级各5次    差模2KA    差模5KA    差模2KA    差模2KA    差模2KA
   共模3KA    共模5KA    共模3KA    共模3KA    共模3KA
3.1.6    网络安全
3.1.6.1    网络系统的硬件、软件及其中数据受到保护,不受偶然的或者恶意的破坏、更改、泄露,保证系统连续可靠地运行,网络服务不中断的措施。
3.1.6.2    网络安全要求应至少满足下表所列要求:
网络安要求
一级类别    二级类别
操作系统安全    操作系统漏洞扫描
发表于 2015-8-5 10:11:48 | 显示全部楼层
[s:9]  [s:9]  [s:9]
发表于 2015-8-5 16:13:26 | 显示全部楼层
这么说chenchen应该是哪家通信设备商喽。这些测试项目不都是常规的测试项目吗。
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:50:10 | 显示全部楼层
防雷部分增加了一项8/20 冲击电流波的测试项~
发表于 2015-8-6 11:00:55 | 显示全部楼层
研究的够仔细的,点个赞。不过应该没有问题
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:43:05 | 显示全部楼层
有没有问题,那要看他们的项目商的要求了,据我了解,北京的泰尔实验室还是很严的。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-24 18:06 , Processed in 0.102651 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表