电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
楼主: wwulal

SURGE信号线测试

[复制链接]
发表于 2007-6-11 07:53:44 | 显示全部楼层
如果信号线是屏蔽线,根据EN61000-4-2,可以把SURGE打在SHIELD上。
发表于 2007-6-21 20:48:23 | 显示全部楼层
我们是用CDN耦合的,是信号线截断的,没见过用耦合夹的
发表于 2007-7-6 10:14:50 | 显示全部楼层
EFT(瞬变脉冲群)实验,作信号线的时候,才会用到电容耦合夹,浪涌作信号线的时候,肯定使用CDN
发表于 2007-7-10 09:26:51 | 显示全部楼层
之前一直做的是在没有通讯的时候在通讯线的一端连在专门的CDN上面去做SURGE 要通讯的情况是要剪断的 而且他们线之间的藕合方式实在太多 做起来较困难
发表于 2007-7-13 16:48:13 | 显示全部楼层
由于Surge测试所需要的条件比较严酷,一般是把信号直接导入到信号线中才能够真正模拟实际环境,实际上一般的实验室都会有个SURGE的导入盒子,Surge电流一端接你的信号先截取的端,一端接地或者你设备的其他地方,保证能以最坏最实际的状态导入电流或者电压。
发表于 2007-8-8 11:14:20 | 显示全部楼层
我们做通信基站所打的SURGE就是打到屏蔽金属上面的。
发表于 2007-8-20 15:21:59 | 显示全部楼层
用第二种方法 信号线截断中间接上耦合网络 根据测试时信号线的根数组合耦合电阻
发表于 2007-11-3 12:45:08 | 显示全部楼层
信号线用10/700的波形,市场有单独的测试仪器,也有跟组合波放在一起的测试仪器。都是通过耦合/去耦网络把浪涌跌加上去的。
发表于 2007-11-15 10:15:32 | 显示全部楼层
浪涌的模拟考虑的话,要模拟最差状态的情况时,直接接入应该是最能反映问题
发表于 2007-11-19 20:18:15 | 显示全部楼层
分测电源线和信号线,如果电源线直接将EUT接到仪器自带的输出插座上就好.
如果测信号线需要用CDN,从中间截断,要用气体放电管耦合。

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-12-22 17:27 , Processed in 0.077568 second(s), 14 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表