电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4949|回复: 6

求助:雷击浪涌测试--信号线做通信波就可以了?

[复制链接]
发表于 2007-9-18 14:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  对于信号线的浪涌抗扰度试验,是采用综合波(1.2/50)还是采用通信波(10/700)?或是在不同的条件下采用的波形不同?我问的同事说,一般情况下,电源线采用综合波,信号线采用通信波,但是在GB17626.5的第15、16页,EN61000-4-5的28、29页都有提到在试验信号线时也采用综合波,不知到底采用哪种波形?两种波形到底有什么区别?
发表于 2007-9-18 16:51:41 | 显示全部楼层
发到这里了呀。

根据具体的产品标准要求 来定!!

所以要看你的产品的标准,4-5这是通用标准,只供参考用的。
发表于 2007-9-18 17:00:44 | 显示全部楼层
用综合波做可是要比通讯波严酷多了奥!
发表于 2007-9-25 10:38:16 | 显示全部楼层
看你的是什么线,如果是通信线的话,还要做10/700us的.
发表于 2007-10-11 16:29:13 | 显示全部楼层
看你的产品是否属于通信产品,属于,则首选10/700,不属于,则首选1.2/50。
发表于 2007-10-13 16:52:52 | 显示全部楼层
综合波(1.2/50)主要针对电源线,通信波(10/700)主要是针对通信线,数据线.
主要根据你的产品所要通过的标准规定来.但是规矩,标准是人定的,而且不同的专业标准针对产品的抗雷击要求也是一样的,如果你要追求你产品的可靠度,建议做的全方面点.如果完全是为了过标准,那就根据标准来了.总之呢,标准是及格线,但要不要优秀,还是良好,那要你自己来衡量了哦。
发表于 2007-10-22 12:31:27 | 显示全部楼层
10/700,只针对室外线, 室内的不管是电源还是信号,都是1。2/50

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-19 04:34 , Processed in 0.076188 second(s), 20 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表