电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
楼主: wendell

雷击测试-求助

[复制链接]
发表于 2010-12-13 13:55:16 | 显示全部楼层
dingding
发表于 2011-1-25 15:30:27 | 显示全部楼层
信号、电源都要安装防雷器件,如果电源是交流220V,交流电源就要安装防雷器件,注意交流电源不能用放电管直接接着电源两端,否则就容易出现上述问题,关机后开机重新启动又恢复正常,交流电流两端最好还是用压敏电阻,或压敏电阻与放电管组合形式。
发表于 2011-1-25 15:39:28 | 显示全部楼层
放电管受雷击后内部电极短路,也就使供电电源被短路,MCU没有电源供电出现死机而无法工作,要等放电管冷却后内部电极开路,这时重新开机电路就又会正常工作。
发表于 2011-9-21 16:04:37 | 显示全部楼层
[s:9]
发表于 2012-2-15 21:28:08 | 显示全部楼层
1KV的surge,用上面的GDT和压敏电阻组合就完美的
发表于 2012-11-6 21:58:51 | 显示全部楼层
解决重启可以从硬件和软件两方面入手

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-4-25 17:24 , Processed in 0.080194 second(s), 15 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表