电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 4838|回复: 3

地(Earth,Ground)|接地(Earthing)|接地系统(Earthing System)

[复制链接]
发表于 2007-11-5 08:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">地(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Earth</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">,</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Ground</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">)是大地或代替大地的某种较大导电体。</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">接地(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Earthing</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">)是将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电流流入或流出大地(或代替大地的导电体)。</span></font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2&#46;0"><font size="3"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">接地系统(</span><span lang="EN-US"><font face="Times New Roman">Earthing System</font></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"">)是接闪系统、雷电引下线、接地网、接地汇集线(接地汇集排)、接地线、建筑物钢筋、接地金属支架,以及接地的电缆屏蔽层和接地体相连的设备外壳或裸露金属部分的总称。</span></font></p>
发表于 2007-11-8 08:57:11 | 显示全部楼层
[s:12]  [s:12]  [s:12]  [s:12]
发表于 2007-11-8 12:03:53 | 显示全部楼层
4.1.1什么是接地与浮地
接地的定义很多,从接地的目的看,一般可以分为保护性接地和功能性接地两种。
1.保护性接地
(1)防电击接地 防电击接地属于安全(safety)范畴,它是为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”,有时叫”PGND”。
(2)防雷接地 将雷电或浪涌导人大地,防止大电流使人身受到电击或财产受到破坏。
(3)防静电接地 将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受到静电作用产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。注意:此防静电接地并非EMC意义上的防ESD(静电放电)接地,ESD现象是一个瞬态过程,而防静电接地是为了防止电荷的累积避免发生ESD现象。
(4)防电蚀接地 地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道等受到电蚀。
2.功能性接地
(1)功率接地 为了保证电力系统运行,防止系统振荡.保证继电保护的可靠性,在交直流电力系统的适当地方进行接地,交流一般为中性点,在电子设备系统中,则称除电子设备系统以外的交直流接地为功率地。
 (2)逻辑接地 为了确保稳定的参考电位,将电子设备中所有或局部电路的参考点作为“逻辑地”或“”0V” 地,规定这一点的电压为0V,电路中其他各点的电压高低都是以这一参考点为基准的,电路图中所标出的各点电压数据都是相对于地线的大小。一般采用金属底板或PCB中的平面作为逻辑地。本书中将数字电路的逻辑接地称为”工作地” 地或”GND”;将其它模拟信号系统的逻辑地称为”模拟工作地”或”AGND”。
 (3)屏蔽接地 将干扰源引入大地,抑制外来电磁干扰对电子设备的影响,也可减少电子设备产生的干扰影响其它电子设备。EMC测试的时候,这的接地点通常就是参考接地板。
从接地的定义上看,EMC范畴内的接地属于功能性接地,EMC范畴内的良好接地,不仅仅是在原理上将产品中的某一点与大地(或EMC测试中的参考接地板)相连,真正意义上的EMC接地,包含了一个频率的概念,所谓良好的接地就是要求产品接地点与大地(或EMC测试中的参考接地板)在EMC所关心的频率范围内做到等电位连接。也就是地线上不存在明显的压降。
发表于 2008-6-19 12:06:40 | 显示全部楼层
[s:9]  [s:9] ,受教,谢谢!

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-19 00:34 , Processed in 0.085043 second(s), 19 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表