电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 5493|回复: 12

y电容能抵抗得住浪涌试验吗?

[复制链接]
发表于 2007-11-9 08:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  一直流电源设备(DC-DC)要通过GB/T17626.5中的3级试验,线间我加了个浪涌吸收元件,但线地之间只有Y电容,能通过标准中的±2000V的试验吗?是不是上千安培的浪涌电流都通过Y电容泄放了呢?
发表于 2007-11-9 08:53:09 | 显示全部楼层
Y电容容值较小,10nf以下,谐振点在几MHz~10几MHz, 浪泳的频谱在几10KHZ, 也可以认为在Y电容的阻抗在几10KHZ下很大,因此不能很好的泄放浪泳电流。对你这种浪泳等级是3级的设备,共模的浪泳主要靠电源变压器隔离来实现,达到对次级回路的保护
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:01:35 | 显示全部楼层
感谢您的回答.
您是说靠电源变压器的对地电容给泄放的吗?那会不会对变压器不利呢?用不用专加一个线-地之间的浪涌吸收元件(压敏,气体放电管等)呢?
 楼主| 发表于 2007-11-9 09:03:03 | 显示全部楼层
变压器对地电容也很小吧,与共模Y电容应该差不多吧
发表于 2007-11-9 09:19:15 | 显示全部楼层
[s:15]  [s:15]  [s:15]  [s:15]
发表于 2007-11-9 09:20:35 | 显示全部楼层
不是,是变压器是传动差模信号的,共模信号只能靠初次级间的寄生电容传送,而寄生电容一般在1000pf以下,因此隔离变压器,不能将浪泳信号传送至次级。
发表于 2007-11-9 11:32:53 | 显示全部楼层
犹豫什么呢,差模加防雷器件。

共模当然要加了。
 楼主| 发表于 2007-11-9 11:43:51 | 显示全部楼层
如果不加防雷器件能过,我就不加了,节约成本嘛
发表于 2007-11-9 11:47:03 | 显示全部楼层
基本LEVEL 3是个加不加共模的门槛电压,以试验为准,可以尝试不加
发表于 2007-11-10 19:24:42 | 显示全部楼层
一般来讲,对于欧洲这种2000V的要求,线地之间不加吸收器件是可以通过的,当然以测试为准。 不过我也在线地之间加过器件,这个时候一定要考虑到高压测试的要求。