电磁兼容小小家

 找回密码
 注册
查看: 3152|回复: 4

骚扰电压整改及讨论

[复制链接]
发表于 2007-11-15 21:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

老伙计,请登录,欢迎回家

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请大家帮我看看这种情况的产生是不是由于辐射太大发生耦合而导致的情况. 非常感谢大家的讨论.

设备为逆变电源,额定输入电流为60A,直流输入110V,输出交流380V . 测试时输入电流大概为6A.  客户要求对骚扰电压进行整改,设备刚拿来时进行骚扰电压测试,发现低、中、高频骚扰电压均超标,3~5MHz最严重.

为了方便,我直接在LISN端,搭滤波电路,并观察测试结果. 滤波器搭好之后,却发现滤波器如果安装在LISN 端效果很好,如果安装在设备旁边,中高频下降,但3~5MHZ的骚扰电压还存在. 为了理清前后安装为什么不一致,采用电场探头测量空间辐射强度,看看是否是辐射耦合到线缆上的. 设备的输入线缆大约为4米,输出线缆为5米,设备有六个大的散热孔,直径大概为10cm.

以下是大概的情况:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
情况1,滤波器放在LISN的电源端口时,用频谱仪测量骚扰电压时效果非常好. 滤波器、设备通过共用的铜编织带接地.
在该条件下,用电场探头测量辐射强度,电场探头置于任何地方,靠近设备或者靠近线缆时低频、中频、高频辐射很强,最强处位于3~5MHz左右;远离设备同时远离线缆(屏蔽室任意一点),中高频辐射明显下降,但低频辐射还存在,在3~5MHz左右.   如图1所示
  

图1

图1


图1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

情况2,滤波器放在靠近设备时,效果不好,3~5MHz左右骚扰电压很大. 滤波器、设备通过共用的铜编织带接地.
在该条件下,用电场探头测量,电场探头置于任何地方,靠近设备或者靠近线缆时低频、中频、高频辐射很强,最强处位于3~5MHz左右;远离设备同时远离线缆(屏蔽室任意一点),中高频辐射明显下降,但低频辐射还存在,在3~5MHz左右.  如图2
  

图2

图2
  
图2
发表于 2007-11-16 09:06:33 | 显示全部楼层
估计是两个原因
1、滤波器靠近设备时,接地情况如何,应该是接地较长吧,影响了滤波器的共模滤波效果
2、设备壳体 及负载电缆 与输入电缆之间存在容性耦合
 楼主| 发表于 2007-11-16 11:55:16 | 显示全部楼层
滤波器靠近设备时,接地也很好,接地线应该差不多长?请问怎么区分容性耦合和辐射耦合?我用了一个屏蔽罩将滤波器以及输入输出引线(各8厘米长)罩住,并且屏蔽罩、滤波器接地,效果还是不行,跟情况2一样. 请问这能排出容性耦合吗? 会不会就是辐射耦合,整个空间都允满辐射电磁波,耦合到LISN输入线缆.
发表于 2007-11-16 12:58:14 | 显示全部楼层
呵呵,你说的辐射耦合是什么东西啊, 耦合不是容性就是感性,只有两种啊,对于你这种情况我觉得只是容性为主,当然你也可以理解为“辐射耦合”,都是通过空间的
发表于 2008-7-18 17:22:39 | 显示全部楼层
应该和电源线上关系不大了,因为线上只会放大干扰信号,应该说加在设备端会好点。而你这确是相反。空间耦合,把LISN到滤波器输入端的连线用屏蔽线会好些吧

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|电磁兼容网 电磁兼容小小家 EMC工程师家园 电磁兼容(EMC)小小家学习园地

GMT+8, 2024-5-19 00:53 , Processed in 0.111010 second(s), 24 queries .